QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640

关于甲类车间配电房内应急照明配置的疑问?

[复制链接]
9.3K |9
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
为什么在不同的设计院,在配电房内设计设置应急照明时,有的设计院仅部分灯具带应急照明,而有的设计院设计的灯具为全带应急照明?有规范要求要求配电室的照明都为应急照明吗?感觉这样设计会增加投资费用,也感觉没必要,毕竟平时在车间配电室操作 维修 巡视时间也少。

 

发表于 2017-8-16 15:11:31

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
规范要求是:人员疏散通道的照度不低于0.5lx,继续工作的应急照明不低于正常照明照度的10%。所有在满足照度要求即可,没必要所有灯具都带应急照明,浪费

 

发表于 2017-8-17 10:23:19

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
dyhh_6688 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
电气小徒 发表于 2017-8-17 10:23
规范要求是:人员疏散通道的照度不低于0.5lx,继续工作的应急照明不低于正常照明照度的10%。所有在满足照度 ...

能提供下是哪个规范说的吗?

 

发表于 2017-8-17 17:28:24

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
dyhh_6688 发表于 2017-8-17 17:28
能提供下是哪个规范说的吗?

GB50229

 

发表于 2017-8-18 15:06:26

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
dyhh_6688 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

NDXHHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
配电室的照明设计规范:1、除正常照明外,必须设计应急照明;2、单个房间内的照明必须采用2组,就是说灯至少要分两组并且用两个开关各控制一组灯,原因是当一组灯或开关坏了另外一组还可以用;3、应急照明是消防规范强制项目,必须执行;4、如果你不设计应急照明也可以,前提是你的消防设计图纸已经通过了消防审核。

 

发表于 2017-8-22 21:04:33

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
NDXHH 发表于 2017-8-22 21:04
配电室的照明设计规范:1、除正常照明外,必须设计应急照明;2、单个房间内的照明必须采用2组,就是说灯至 ...

我只能说你都没看懂帖子

 

发表于 2017-8-23 10:36:18

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
NDXHH 发表于 2017-8-22 21:04
配电室的照明设计规范:1、除正常照明外,必须设计应急照明;2、单个房间内的照明必须采用2组,就是说灯至 ...

应急照明时肯定设置的,我的意思是能否少点,比如20盏灯,10盏普通灯,10带应急照明装置灯

 

发表于 2017-8-28 14:01:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我觉得还是看你的操作需求
如果说停电就是大家走人,设几个关键通道的照明就可以了。如果说停电还需要操作停车、监测之类的那照度需要的就高了,还是看业主需要吧,10%也是最低的了。
全照度的一般还是规范要求的才设,如配电室、消防泵房之类的。

 

发表于 2017-8-31 08:55:10

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
dyhh_6688 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
blueskyym007 发表于 2017-8-31 08:55
我觉得还是看你的操作需求
如果说停电就是大家走人,设几个关键通道的照明就可以了。如果说停电还需要操作 ...

配电室应急照明持续时间是多长时间呢?

 

发表于 2021-6-3 16:08:37

回复

使用道具 举报

2005180005 发表于 2021-6-3 16:08
配电室应急照明持续时间是多长时间呢?

好问题,可以单独发帖体温

 

发表于 2021-10-29 16:32:31

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.238715 second(s), 86 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197