[复制链接]
3.5K |11
ynjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 ynjh 于 2017-7-4 18:34 编辑

单位最新采购了台250KW变频螺杆空压机,询问厂家技术人员空压机电缆规格点看时,我方主要负责引入电源到变频器,他们的变频器和空压机是一体的。电压是380V
厂家答复如下
电源线:采用单根185平方线,二根合并接入主电源,单台空压机,6根185平方线两根合并接入电源R S T
接地线:采用单根185平方线




请专家帮算下,选185是不是大很多啊?还有为什么是6根,接地线选用185是不是也很大,本人不是学电的,所以求专家帮解答下,谢谢了着急呀!

 

发表于 2017-7-4 18:30:00

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ynjh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

kch555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 

回帖奖励 +1 财富值财富

应该是3*185+1*95的YJV22电缆(铜芯),250kW电机的额定电流是360A,3*185+1*95的YJV22电缆载流是420(铜芯埋地敷设)。所以电缆都上双拼就好了

 

发表于 2017-7-5 09:00:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 电气小徒 于 2017-7-5 09:31 编辑
kch555 发表于 2017-7-5 09:00
应该是3*185+1*95的YJV22电缆(铜芯),250kW电机的额定电流是360A,3*185+1*95的YJV22电缆载流是420(铜芯 ...

你错了,按照楼主所说,厂家选的电缆应该是185单芯的不是3*185+1*95的,而且根据最新的配4的话,直埋的3芯185的电缆的电缆载流量也不是420,而是280,单芯185的是301,而250kw的空压机的而定电流是360A的话,所以就要进行双拼,双拼的好处有两个:一是电缆载流量大,二是电缆敷设接线难度小。所以进线是6根185平方线两两根合并接入电源R S T

 

发表于 2017-7-5 09:28:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kch555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
电气小徒 发表于 2017-7-5 09:28
你错了,按照楼主所说,厂家选的电缆应该是185单芯的不是3*185+1*95的,而且根据最新的配4的话,直埋的3 ...

配4问题多多,还是等修订版吧。却如你所说,应该是单芯185电缆。

 

发表于 2017-7-5 10:21:03

回复

使用道具 举报

小sssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
这个是没有问题的。我也会选两根185电缆并联使用的。厂家推荐的是用单芯电缆,两根并做一根使用,所以三相一共是6根。
接地线也是国家规定有要求的,不得低于相线的二分之一。

 

发表于 2017-7-10 15:07:34

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
这个是没有问题的。我也会选两根185电缆并联使用的。

 

发表于 2017-7-28 16:26:43

回复

使用道具 举报

wqadylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
电气小徒 发表于 2017-7-5 09:28
你错了,按照楼主所说,厂家选的电缆应该是185单芯的不是3*185+1*95的,而且根据最新的配4的话,直埋的3 ...

你看的配四电缆载流量是高压6-35KV的吧

 

发表于 2017-7-29 10:17:46

回复

使用道具 举报

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
各位,250KW,380V电压的电机,咋计算的,电流只有260A啊??是我的问题错了??还是大家计算错了???

 

发表于 2017-7-31 11:31:31

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
wqadyl 发表于 2017-7-29 10:17
你看的配四电缆载流量是高压6-35KV的吧

是我看错了,0.6/1KV的载流量还要小一些

 

发表于 2017-8-2 08:57:27

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
温柔的郎 发表于 2017-7-31 11:31
各位,250KW,380V电压的电机,咋计算的,电流只有260A啊??是我的问题错了??还是大家计算错了???

你咋算的只有260A???

 

发表于 2017-8-2 08:58:24

回复

使用道具 举报

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
250KW,380V电压的电机,电流可到475A的,双根185电缆在流量也在740A(2x370A)左右,是能够的,但用185电缆不经济啊,

 

发表于 2017-8-3 12:55:28

回复

使用道具 举报

tdmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1,250KW 电机如考虑0.95的效率其额定电流约为500A.
2,不宜用单芯电缆,易产生额外的电能损耗。
3,去电机电缆一般是直埋敷设,YLV-1 3X185+1X95 25度时 载流量312A,故两根185电缆是适合的.

 

发表于 2017-8-10 11:51:13

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.258174 second(s), 91 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197