厂区用冷却循环水工况温度控制在28℃,冷却装置敞开式的有3台冷却风机对水温进行冷却。现在检测出循环水水质COD含量在180左右,超标严重。正常低于30.我们厂物料没有泄露,药剂添加也算正常。什么原因导致COD超标的。。

 

发表于 2017-7-4 10:23:53

评分

参与人数 2财富 +19 收起 理由
zhaolijun + 11 鼓励新会员发言
sxqssong + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 葛国庆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

夏季可能是一些换热器泄露至循环水,COD就会高。

 

发表于 2017-7-4 10:56:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhaolijun + 5 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
还是检查下系统中各冷却器化工介质是否有泄漏。

 

发表于 2017-7-4 14:13:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhaolijun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

角落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
180很高了,是不是有物料泄露的

 

发表于 2017-7-4 14:56:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhaolijun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

遨游的小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
杀菌情况怎么样?

 

发表于 2017-7-7 12:02:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sxqssong + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
夏季是菌藻生长的高峰期,这是敞开式循环水的特点。如果杀菌处理不到位,系统内的有机物会超标。如果采用的是磷系阻垢缓蚀剂,磷系药剂停留时间过长,会降解成磷酸根。而磷同时也是菌藻生长的富养元素。需要综合分析后再采取对应的解决方法。

 

发表于 2017-7-11 10:55:11

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sxqssong + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
建议更换水处理方式,用物理法处理,不加药,可排除外界带入有机物的可能,而且成本比加药处理成本低的多。

 

发表于 2017-7-11 14:21:17

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sxqssong + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
排除其他物质的进入,如果补充水内有高沸点有机物,冷却水在使用过程中的浓缩也会造成COD增高。

 

发表于 2017-7-12 17:40:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sxqssong + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

葛国庆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
循环水浓缩倍数怎么样?浊度怎么样?浓缩倍数过高、加药量过大也会导致COD超标。。

 

发表于 2018-10-3 10:54:45

回复

使用道具 举报

机械除焦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学4年  |  头衔:  【电场水处理行业从业者】
已绑手机  
循环水温度高,有利于微生物的繁殖,COD可能就会高吧,如果能控制微生物,可能就好多了

 

发表于 2018-10-8 14:11:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qxxxiaoao + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.092980 second(s), 117 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197