关于防爆区划分

[复制链接]
6.6K |14
山东小马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现在正在上一个新项目,有一条回转窑和一个热风炉,烧的是管道天然气。今天设计院突然告知回转窑里有天然气,考虑到熄火后天然气存在于回转窑内,有爆炸可能,要把回转窑周围区域和热风炉周围区域化为防爆区,我们觉得回转窑和热风炉的燃烧器都设置了安全阀组,熄火后会立即切断进气阀,且有鼓风机和引风机换气,没必要划成防爆区,大家讨论下。最后吐槽一下,设备都定完了,又提出这一出了,真想爆粗口。

 

发表于 2017-6-14 15:49:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 山东小马 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

应该划分为防爆区的。

 

发表于 2017-6-14 16:29:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
山东小马 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

466244122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
天然气为可燃易爆气体,应该划为防爆去取。离释放源15米范围内都为防爆区域,好像是15米,记不大清楚了。

 

发表于 2017-6-17 17:02:56

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
山东小马 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

466244122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
上的回转窑,是什么项目啊?

 

发表于 2017-6-17 17:03:41

回复

使用道具 举报

tdmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
根据GB50058-2014 规范3.2.2条,,明火区域可以不按防爆区设置。如周围管道有阀门之类,则应作为爆炸性气体失放源,应按设防区域划分。

 

发表于 2017-6-19 10:50:38

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
山东小马 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liht319VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
有理有据,绝对支持,你完全可以用这些理由来怼这个设计院!

 

发表于 2017-6-22 11:12:09

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
山东小马 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kch555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
室内放置还是露天放置?天然气一般防爆是按4.5m划分

 

发表于 2017-6-28 10:32:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
山东小马 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

山东小马楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
kch555 发表于 2017-6-28 10:32
室内放置还是露天放置?天然气一般防爆是按4.5m划分

露天的

 

发表于 2017-7-10 16:26:26

回复

使用道具 举报

使用燃气作燃料,其管线、容器处可能有泄漏的地方均为防爆区域,而炉内有明火时可以不是防爆区,而没有明火时,则会成为危险区,甚至是0区。

是不是爆燃危险区不是你设不设什么安全阀来决定的,这是标准规范的。

先您自己给自己爆个粗口才对,为什么项目初期不考虑使用可燃气就应该想到防爆的问题。

 

发表于 2017-8-15 15:20:53

回复

使用道具 举报

山东小马楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2017-8-15 15:20
使用燃气作燃料,其管线、容器处可能有泄漏的地方均为防爆区域,而炉内有明火时可以不是防爆区,而没有明火 ...

这位老兄,我为什么要对自己爆粗口?你可能没看清楚,也可能不了解新上项目流程。我们是新上项目,设计院会出设备订货条件书的,订货条件书里不提,等我们订好货了,再提要求害得我们还得跟设备厂家沟通改用防爆电机。而且你也说了炉内有明火可以不是防爆区,我们是直燃式的回转窑,按照你的理论是可以不算防爆区的。

 

发表于 2017-8-16 15:34:41

回复

使用道具 举报

电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
山东小马 发表于 2017-8-16 15:34
这位老兄,我为什么要对自己爆粗口?你可能没看清楚,也可能不了解新上项目流程。我们是新上项目,设计院 ...

9楼的海友的观点是对的,但是双方责任对半,设计院出订货条件出现了疏漏,应该负一半的责任,但是楼主你们作为业主,设计院出的订货条件,你们都不审查的?这么明显的纰漏都没审查出来?你们也应负一半的责任

 

发表于 2017-8-17 10:42:16

回复

使用道具 举报

l-zhi-qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
应该是防爆区域,我们单位的锅炉的配套设备都是防爆的,现场控制箱也是防爆的,现场还安装了探头,现场电源也有连锁。

 

发表于 2017-10-6 12:09:34

回复

使用道具 举报

我们项目也是这个项目,我问设计院及负责人他们说是不用防爆设备,我都觉得奇怪,到时候安全审查不过关看他们打脸不!

 

发表于 2018-12-1 11:20:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

化工甲类车间配置的本车间使用的配电间,用防火墙隔离,防爆区的划分可以不考虑配电间吗?谢谢。

 

发表于 2018-12-10 10:30:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鸿峰-王旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
466244122 发表于 2017-6-17 17:03
上的回转窑,是什么项目啊?

催化剂吧,都要用回转窑

 

发表于 2019-2-27 12:32:01

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.260184 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197