四川久远

[求助] 溴化锂机组,求教

[复制链接]
3.3K |24
阅读字号:
sbuudhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一万条肥鱼 发表于 2017-5-16 17:42
前辈,不好意思,问的问题太急了,欠缺思考。最近我们的机组现象是蒸汽开多的话,蒸发温度就会降下来,很 ...

你说的蒸发温度是指什么温度

 

发表于 2017-5-16 23:14:36

回复

使用道具 举报


蒸发温度5.7度
002418d591obdld4b5h1zk.webp

 

发表于 2017-5-17 00:24:18

回复

使用道具 举报

sbuudhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

温度降下来是短时间的,开大蒸汽冷剂蒸汽会相应增多,在冷却水负荷内冷剂水也会增多,相当于增加了喷淋量

 

发表于 2017-5-19 18:47:52

回复

使用道具 举报

sbuudh 发表于 2017-5-19 18:47
温度降下来是短时间的,开大蒸汽冷剂蒸汽会相应增多,在冷却水负荷内冷剂水也会增多,相当于增加了喷淋量

海友,请问下,用户负荷降低,也就是换热设备需要停车,不用换热了。此时,机组温度制冷量已经足够,7度水回水温度7.4度,上水7.1度。请问下现在调节冷水上水量处理对吗?循环水温度高,需要开风机,可是当温度一降下来后,7度水温度也会降。

 

发表于 2017-6-9 10:24:44

回复

使用道具 举报

sbuudhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一万条肥鱼 发表于 2017-6-9 10:24
海友,请问下,用户负荷降低,也就是换热设备需要停车,不用换热了。此时,机组温度制冷量已经足够,7度 ...

冰机负荷主要是由热源来控制,你可以通过控制热源来控制负荷,其他辅助手段你可以试试,循环水温度低你可以控制进水量,边调边总结。以后遇到就能迎刃而解了

 

发表于 2017-6-12 11:54:25

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.154533 second(s), 66 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197