CII计算蒸汽管道弯头处热应力达到73%,请问可以接受这个结果吗?

[复制链接]
1.8K |7
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
CII计算蒸汽管道弯头处热应力达到73%,请问可以接受这个结果吗?我是菜鸟级别,就是简单的三个工况,现在弯头处的二次应力计算值为许用用力的73%,请问这个结果可以接受管道布置方案么?不知道专业应力高手们做项目的规定上限是多少?另外我也没有本事考虑工况组合啥的,这样简单的计算,是不是应该更保守一些呢?没做过应力分析项目,没有工程概念啊,请高手们指教~

 

发表于 2017-3-30 15:36:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
生活开了个玩笑 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 天蓬元帅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

另外补充一点,支架点的径向位移达到300MM 我感觉好像是径向位移太大了,不得行了~

 

发表于 2017-3-30 16:34:13

回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
二次应力做到这个值不高了,我们一般会控制在80%左右,有的时候很难调整只要90%也可以接受。理论上100%以下都是安全的,但是现场和设计肯定有不一样的,留点空间。

 

发表于 2017-3-30 20:22:53

点评

嗯,有道理,那么长直管段DN900的管子,支架的径向位移达到300mm了,能接受吗?  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
天蓬元帅 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑 发表于 2017-3-30 20:22
二次应力做到这个值不高了,我们一般会控制在80%左右,有的时候很难调整只要90%也可以接受。理论上100%以下 ...

嗯,有道理,那么长直管段DN900的管子,支架的径向位移达到300mm了,能接受吗?

 

发表于 2017-3-31 08:28:14

点评

位移大小并没有什么太大关系,位移大要考虑的是你的管托会不会从柱子上掉下来,管道会不会碰到边上的东西,如果都没问题的话,没事的。但是如果有更优化的方案,还是要把位移控制一下。  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:43
回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2017-3-31 08:28
嗯,有道理,那么长直管段DN900的管子,支架的径向位移达到300mm了,能接受吗?

位移大小并没有什么太大关系,位移大要考虑的是你的管托会不会从柱子上掉下来,管道会不会碰到边上的东西,如果都没问题的话,没事的。但是如果有更优化的方案,还是要把位移控制一下。

 

发表于 2017-3-31 08:43:50

点评

嗯,因为我们蒸汽管道是在地沟里的,就两根,理论上底板可以做大一点,当然实际上施工的未必吊我,若果不是考虑滑出底板或者管道间距不足的问题,DN900管子径向偏移300MM不会折了吧。。。感觉位移还是有关系吧,管子  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
天蓬元帅 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑 发表于 2017-3-31 08:43
位移大小并没有什么太大关系,位移大要考虑的是你的管托会不会从柱子上掉下来,管道会不会碰到边上的东西 ...

嗯,因为我们蒸汽管道是在地沟里的,就两根,理论上底板可以做大一点,当然实际上施工的未必吊我,若果不是考虑滑出底板或者管道间距不足的问题,DN900管子径向偏移300MM不会折了吧。。。感觉位移还是有关系吧,管子不是橡皮筋吧,位移太大还是会断吧,
另外我们尝试加导向限制径向位移,结果弯头点的热应力立马涨到80%。。。。。赶紧把导向去了

 

发表于 2017-3-31 09:22:28

点评

设计是一回事,施工按不按图做是另外一回事,首先保证设计没有问题。 钢管是柔性管道,,只要二次应力通过就没有问题,不会出问题。 80%是很合理的值  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:58
回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2017-3-31 09:22
嗯,因为我们蒸汽管道是在地沟里的,就两根,理论上底板可以做大一点,当然实际上施工的未必吊我,若果不 ...

设计是一回事,施工按不按图做是另外一回事,首先保证设计没有问题。
钢管是柔性管道,,只要二次应力通过就没有问题,不会出问题。
80%是很合理的值

 

发表于 2017-3-31 09:58:02

点评

奥,多谢指教~  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:35
回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑 发表于 2017-3-31 09:58
设计是一回事,施工按不按图做是另外一回事,首先保证设计没有问题。
钢管是柔性管道,,只要二次应力通 ...

奥,多谢指教~

 

发表于 2017-3-31 10:35:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.196153 second(s), 68 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197