不同规格电缆并联使用谁先发热?

[复制链接]
14K |43
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你赢了!贵在坚持!盼下一个跟帖者!

 

发表于 2017-3-31 15:05:44

回复

使用道具 举报

小sss楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
RongshuOfDream 发表于 2017-3-31 15:05
你赢了!贵在坚持!盼下一个跟帖者!

发这个贴是因为我这里去年有个施工方想这么干,我给否决了。上网搜了一下,好多人都说是细电缆发热严重,就没有人说粗电缆发热严重,跟我了解的有偏差,就想发这个贴大家交流一下,大家相互学习。

 

发表于 2017-3-31 15:15:42

回复

使用道具 举报

duyu19820906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小sss 发表于 2017-3-31 14:58
我也是这个意思,粗电缆发热量是细电缆的两倍,但是粗电缆散热量小于细电缆的两倍,即粗电缆的载流系数小 ...

如果以铜材质来考虑,如果是铺设在空气中的单芯电缆,240平方电缆的载流量约为550A左右,120平方的电缆载流量是350A左右,所以在并联的情况下,采取极端情况让双侧电压同时升高,240的电缆会最先烧毁。

 

发表于 2017-3-31 15:17:53

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小sss 发表于 2017-3-31 15:15
发这个贴是因为我这里去年有个施工方想这么干,我给否决了。上网搜了一下,好多人都说是细电缆发热严重, ...

你可以这么假定:240和0.1平的电缆并接 你看看0.1的会怎么样!

 

发表于 2017-3-31 15:38:25

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.097888 second(s), 49 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197