在API521中,关于满液容器的计算,在水力膨胀章节有介绍,但是指出是在满液容器只受日光照射的情况下,参考API521中第4.4.12.1章中的c)项。
但是满液容器若受火灾的影响,是否吸收热量按照火灾计算,而实际泄放按泄放液体计,并且泄放量按照4.4.12章中的水力膨胀的公式计算呢?另外,是否还需要考虑火灾工况下蒸汽发生率的要求,按照泄放蒸汽校核或者就按照泄放蒸汽计算安全阀呢?(参考4.4.12.3章节中的最后一段)
请海川的各位大师帮忙解答一下,谢谢!

 

发表于 2017-2-13 15:45:18

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhaoshujie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

皮卡丘2011VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
遇到同样问题,希望哪位大师答疑

 

发表于 2017-2-13 16:44:58

回复

使用道具 举报

分先后吧,先是液体膨胀,接着就是液体汽化,感觉两个都要算,取大的或者两个阀,有个前提,得看液体是啥,非常容易汽化的介质,直接就考虑汽化了

 

发表于 2017-2-14 08:18:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

john0121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
火灾和热膨胀是两种工况,原则上火灾是会引起热膨胀的,原则上两种工况都应该计算。但是PAI里面对火灾时的情况也有剖析,就是一开始由于火灾导致热传递,肯定是液体最先发生膨胀,达到定压后安全阀起跳,此时的泄放一般是气液两相。然后等到容器内出现一定的气相空间后,泄放就会变成常规火灾计算的气相泄放了。问题的关键是最开始的气液两相的泄放所需的喷嘴面积,通常远小于火灾时纯气相泄放,所以对于全液相的火灾工况,不需要计算热膨胀。

 

发表于 2017-2-16 14:37:42

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
emirateyi + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhaoshujie 发表于 2017-2-16 14:06
在API521的4.4.43.2.5.3章节中,有以下三句话:
1, However, this rate is valid for a very limited t ...

我记不清了,好像液体和气体的安全阀是分开好点儿吗?满液容器的话,这个满液是指满液位还是容器气相空间0啊?如果容器有气相空间的话考虑液体膨胀系数不是很大,也就是按照火灾气相泄放计算,我比较赞成楼上的计算方案~

 

发表于 2017-2-16 14:49:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhaoshujie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
john0121 发表于 2017-2-16 14:37
火灾和热膨胀是两种工况,原则上火灾是会引起热膨胀的,原则上两种工况都应该计算。但是PAI里面对火灾时的 ...

同意您的观点,谢谢!
总结如下:
1:对于满液容器,若考虑热膨胀,则安全阀用热膨胀公式计算。
2:对于满液容器,若考虑火灾工况,则安全阀无需考虑液体的膨胀泄放,只考虑液体气化所得到的气体的泄放,安全阀的计算按照气体泄放计算。
不知道,川友们是否有其他见解。

 

发表于 2017-2-24 17:26:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

华府小书童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了。谢谢

 

发表于 2019-9-5 16:00:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096616 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197