现在都在说抽屉柜,各种优点,我没有用过抽屉柜,但是为什么感觉还是固定柜好呢?现在设计院推荐用抽屉柜,不知道怎么选。
1、抽屉柜回路多?  GGD柜正反面放置,柜体800*800*2200,可以放置8*2=16个回路。
2、我现在在用的变频器,几乎都存在发热的问题,特别是大功率的,用抽屉柜不是发热更厉害吗?
3、抽屉柜互锁比较多。就我现在用的高压柜互锁来看,时间长了可能出现问题,不知道出问题的几率大不大。一次插件坏的几率大不大。
4、一个GGD3的柜子全部元器件差不多4----5万。抽屉柜价格不知道多少,设计院说国产的不靠谱,最次要合资的,质量才敢保证。
另,母联装置,自投切装置,也是用插件连接的吗。
大家怎么看,想学习一下。

 

发表于 2017-1-16 14:14:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 小sss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1.我个人喜欢抽屉柜,因为这样断停电方便,一个设备一个抽屉柜;2.为什么你使用变频器抽屉柜就要发热,理论上和实际上测量加了变频器后从抽屉柜到变频器之间的电流会减小,因为变频器有一定的电容补偿功能,当然谐波可能会变多点 3.就是因为抽屉柜有互锁功能所以才省去了你很多设备的保护电气元气,要不然你现场还的挂配电箱给设备加保护

 

发表于 2017-1-17 08:49:41

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
yuchenchf + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小电气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先你得知道,安变频器的GCS柜,只是用了柜子的壳体,散热是不影响的。

 

发表于 2017-1-17 22:06:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qb655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们以前用的一部分抽屉柜,因为插头部分发热问题,现在全换成GGD柜了。不能只看优点,还要关注缺点。电气关键是要长期安全运行~~

 

发表于 2017-1-18 23:19:37

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小sss楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
qb655 发表于 2017-1-18 23:19
我们以前用的一部分抽屉柜,因为插头部分发热问题,现在全换成GGD柜了。不能只看优点,还要关注缺点。电气 ...

就是挺纠结这个的,我这新配电室几十个柜,就怕抽屉柜用几年之后犯毛病,纠结。

 

发表于 2017-1-19 10:30:53

回复

使用道具 举报

qb655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小sss 发表于 2017-1-19 10:30
就是挺纠结这个的,我这新配电室几十个柜,就怕抽屉柜用几年之后犯毛病,纠结。

也不能说抽屉柜不能用。关键是看场合。我们当时使用时,各个隔离插头按额定电流选取。并且老配电室密封效果差,室内灰尘大,隔离插头氧化严重,才会发热。
如果想用也好办,将隔离插头额定电流向上靠一级。比如,需要100A的,可以选160A的。配电室内全密封,无灰尘,无腐蚀性气体等。柜子加工精度提高。这样再使用抽屉柜也没问题。

 

发表于 2017-1-19 12:28:15

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小sss楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
qb655 发表于 2017-1-19 12:28
也不能说抽屉柜不能用。关键是看场合。我们当时使用时,各个隔离插头按额定电流选取。并且老配电室密封效 ...

谢谢,

 

发表于 2017-1-19 13:10:26

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人不是很喜欢抽屉柜,你就不改造了?比如增加回路,还是GGD方便,巡检更方便。

 

发表于 2017-2-28 14:41:58

回复

使用道具 举报

ygdblVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       
年vip  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
部分国产抽屉柜的质量不咋样,还不如用GGD的柜子。

 

发表于 2017-3-1 15:11:19

回复

使用道具 举报

网友  发表于 2017-3-9 15:50:05       
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机  
民用的可以用抽屉柜,化工还是算了吧,环境实在太差

 

发表于 2017-3-9 15:50:05

回复

使用道具

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
抽屉柜最大的优点就是
1 检修方便,不影响别的回路,
2 互换性强,紧急时可以互换,
3 模块化设计,
4 集成度高,
至于说降低故障率,那就得在制作环节严把质量关,在使用现场重视现场环境卫生,性能都是各个环节扎实,有效配合的结果,有一点出问题都会影响到性能的发挥,
抽屉柜还是比GGD有点多的。是发展的趋势。关键要做好!用好!

 

发表于 2017-3-15 17:20:34

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不建议抽屉柜了。。。遇到质量问题真就傻眼了,,,

 

发表于 2017-3-24 08:43:21

回复

使用道具 举报

小马达多、DCS控制联锁多的还是建议用抽屉柜。注意要求接插件提供样品、柜体加工精度以及板材厚度,折弯方式等,抽屉柜平时注意滑轨、机构、接插件的保养,润滑。还是可靠的。

 

发表于 2018-3-15 09:03:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
目前接触过的抽屉开关柜 质量比较好的有ABB 施耐德 穆勒,都是合资的,价格比较贵,但是质量确实好,很少出现机构和插件的问题,而且还比较安全。GGD的开关柜便于维修,里面元件,结构比较清楚,但是维护起来安全应该注意很多。

 

发表于 2018-3-15 14:41:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
qb655 发表于 2017-1-19 12:28
也不能说抽屉柜不能用。关键是看场合。我们当时使用时,各个隔离插头按额定电流选取。并且老配电室密封效 ...

条件难以满足,所以结果可想而知

 

发表于 2021-5-9 12:52:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.288808 second(s), 119 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197