12t的燃气锅炉。连续排污管可不可以接到定期排污管上,然后接到排污降温池中?会不会影响到定期排污啊

个人评分

2

查看全部

声明:当前内容由会员用户名 地精工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

xia0niaoVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 14:34:45 | 显示全部楼层   来自四川省
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

最好不要,定期排污一般是一个班次开一次阀门的,连续排污是一直开着的。
定期排污二次阀后的设计压力和温度同阀前是不一样的。

个人评分

3

查看全部

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 20:07:07 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

这个,我所经历的几套相关装置,设计上倒是有分的,也有合的。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

qin8850360VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 20:55:05 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

我单位是汇到一根管上,不知道合不合理?

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

lj76100527VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 00:16:44 | 显示全部楼层   来自陕西省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

可以,汇合后加个变径,管道加粗点就可以了

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

恋上猫的鱼VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 14:17:15 | 显示全部楼层   来自福建省
海川初中1年级   昵称头衔:  爱学习、爱思考的一名福建普通硫酸人

一般都是各自连接到定连排扩容器,后连排扩容器连接到定排罐,再冷却排水沟

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

青岛科润安装VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 19:32:41 | 显示全部楼层   来自山东省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

这个锅炉安装规定上没有规定,可以连在一起,管道加粗就可以

个人评分

2

查看全部

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-28 20:12:50 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

回复

使用道具 举报

101omVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 08:02:18 | 显示全部楼层   来自InvalidIPAddress
禁止访问   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

KLOVEKVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 08:09:45 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

我感觉可以,理由如下:
1.  2楼说的阀门开关问题,可以将连排管道接到定排阀门之后,直接进入定排扩容器,这样定排、联排互不影响;
2.  接到一起的前提是,放弃连排的热量回收,一般电厂内之所以设置连排扩容器,目的就是回收连排中的一部分热量,我厂是回收到除氧器的,不知道楼主12t的炉子有没有回收的必要。

点评

www.xs1002.com/  发表于 2014-8-31 20:57

个人评分

3

查看全部

回复

使用道具 举报

地精工程师楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 09:41:01 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

KLOVEK 发表于 2014-8-29 08:09
我感觉可以,理由如下:
1.  2楼说的阀门开关问题,可以将连排管道接到定排阀门之后,直接进入定排扩容器, ...

有道理。我设计的不回收。比起电厂的锅炉,12t的还是比较小的。现在已经决定按连在一起的设计了。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

KLOVEKVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-30 07:49:26 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

谢谢楼主对俺的评价

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川推荐上一条 /3 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-6-28 02:00   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.143255 second(s), 46 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197