近期我们将一个7立方米的常压储罐(这个罐是胺液回收配制罐,上面有一台泵,当储罐液位高报的时候才用泵将罐内富胺液打出去一部分,仅作为一个承装富胺液的一个容器而已)换装了吹气式液位计(以前是磁翻板的),但是发现再投用后,液位显示不正确,后来分析认为是储罐太小,造成压力波动,但是我们液硫池(容积很大,大约有100立方米了)上面安装的也是吹气式液位计,却没遇到类似情况,请问安装吹气式液位计时需要考虑哪些问题呢?为什么会遇到上述情况呢?谢谢大家的热心帮助!

个人评分

2

查看全部

声明:当前内容由会员用户名 小破孩GK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

zqwqiwu123 发表于 2014-8-26 20:59:24 | 显示全部楼层   来自上海市
海川硕士(海友)   昵称头衔:  自控专业 从事设计30年

主要是体积小造成的。。。。。。。

个人评分

1

查看全部

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

小破孩GK楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 22:10:06 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

zqwqiwu123 发表于 2014-8-26 20:59
主要是体积小造成的。。。。。。。

能进一步解释一下吗?为什么体积小就会造成这种情况呢?
回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 22:19:20 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

其实只要允许吹气的,对防堵有效的,都可以用吹气式液位、压力的测量。
介绍硫磺上的一个应用:
[讨论] 液硫池液面测量的问题

个人评分

2

查看全部

回复

使用道具 举报

小破孩GK楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 23:46:45 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

ylb913 发表于 2014-8-26 22:19
其实只要允许吹气的,对防堵有效的,都可以用吹气式液位、压力的测量。
介绍硫磺上的一个应用:
[讨论] 液 ...

谢谢您的解答与一贯关注!学习了!
回复

使用道具 举报

zqwqiwu123 发表于 2014-8-27 08:05:46 | 显示全部楼层   来自上海市
海川硕士(海友)   昵称头衔:  自控专业 从事设计30年

主要是体积太小,可能造成液面波动,另一个可能就是压力波动。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

小破孩GK楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 20:15:41 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

zqwqiwu123 发表于 2014-8-27 08:05
主要是体积太小,可能造成液面波动,另一个可能就是压力波动。

为什么会发生页面波动的问题呢?还望版主详细解答!
回复

使用道具 举报

zqwqiwu123 发表于 2014-8-27 21:36:59 | 显示全部楼层   来自上海市
海川硕士(海友)   昵称头衔:  自控专业 从事设计30年

  这个主要看你的工况,如果该罐进料是连续的,那么正常情况下液面属于螺旋上升(也就是液面不平),也就是有波动的,再加上该液位计属于吹气就可能引起更大的波动。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

小破孩GK楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 21:58:56 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

zqwqiwu123 发表于 2014-8-27 21:36
这个主要看你的工况,如果该罐进料是连续的,那么正常情况下液面属于螺旋上升(也就是液面不平),也就是 ...

这个罐的进料是间歇式的,但是波动还是很大,今天我看这个罐的液位显示到105%了!!!觉得挺搞笑的!
回复

使用道具 举报

zqwqiwu123 发表于 2014-8-28 08:41:09 | 显示全部楼层   来自上海市
海川硕士(海友)   昵称头衔:  自控专业 从事设计30年

小破孩GK 发表于 2014-8-27 21:58
这个罐的进料是间歇式的,但是波动还是很大,今天我看这个罐的液位显示到105%了!!!觉得挺搞笑的!

哈哈,你再把仪表重新标定一下,如果偏差是固定的,就在DCS上迁移一下。。。。。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

zqwqiwu123 发表于 2014-8-28 09:32:54 | 显示全部楼层   来自上海市
海川硕士(海友)   昵称头衔:  自控专业 从事设计30年

  实际上,对于动态变化的液位,该类液位计不适合测量;你调一下气量看看,气量不能太大,否则会造成压力降增大,影响测量精度。
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川推荐上一条 /2 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-7-1 08:55   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.168833 second(s), 39 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197