化海川流-海川化工论坛网

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ

搜索
企业信息流  -  [ 详询客服 ]   
头版信息

[求助] 顶循线 漏点

[复制链接]
1145 |8
xiaohuo302VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

加入hcbbs与近480万工业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
装置开工,常塔顶循线在水平段的上部出现一个漏点 比较'蹊跷",在开工之前水压试验什么的都没有事,但一开工出现了一个漏点~~
材质:304     温度:140度    压力:因是机泵入口,近乎于常压。
化验顶循油总氯含量:7.43ppm
求教各位大神们  解疑~~~~~

个人评分

1

查看全部

声明:当前内容由会员用户名 xiaohuo302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

zxf760718VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:08:54 | 显示全部楼层   来自河南省
海川大学三年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

1、管道做酸洗了么?在实验前做的还是试验后?2、运行中有震动么?

个人评分

2

查看全部

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

jacques0920 发表于 2014-8-25 12:30:37 | 显示全部楼层   来自北京市
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

循油对氯含量要求一般不超过多少

点评

一般来说试验用的水含量不大于25PPM  发表于 2014-8-25 17:41

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

xiaohuo302楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:13:24 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔


这条管道  运行有三年了 其余的都换成碳钢的了,就还剩一小段304的 就是这一小段出现了问题,运行中无震动

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

zxf760718VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:44:55 | 显示全部楼层   来自河南省
海川大学三年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

xiaohuo302 发表于 2014-8-25 17:13
这条管道  运行有三年了 其余的都换成碳钢的了,就还剩一小段304的 就是这一小段出现了问题,运行中无震动 ...

三年了,还以为你刚开始呢?那么你的试压是怎么回事?刚换完的管道试压?碳钢和不锈钢联接中采用的焊条是什么?一般来说应该采用过渡焊条,我们碳钢和304之类的焊接一般用302焊条,问这个主要是考虑:1、焊条是不是不合适?2、会不会是因为碳钢和不锈钢之间电位差造成的电位差腐蚀。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

xiaohuo302楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:56:43 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

zxf760718 发表于 2014-8-25 17:44
三年了,还以为你刚开始呢?那么你的试压是怎么回事?刚换完的管道试压?碳钢和不锈钢联接中采用的焊条是 ...

应该不是存在电位差的问题,因为我这个漏点是在管线母材上,而不是焊缝上,而且是水平段上方,所以才感到很疑惑~
试压是因为不是换管线了吗,开工前进行的试密~~

个人评分

2

查看全部

回复

使用道具 举报

zxf760718VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 18:50:08 | 显示全部楼层   来自河南省
海川大学三年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

xiaohuo302 发表于 2014-8-25 17:56
应该不是存在电位差的问题,因为我这个漏点是在管线母材上,而不是焊缝上,而且是水平段上方,所以才感到 ...

你的管线不是已经使用过三年了么?也就是说这段不锈钢管道已经使用三年了,壁厚减薄情况应该存在

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

xiaohuo302楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 14:12:25 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

zxf760718 发表于 2014-8-25 18:50
你的管线不是已经使用过三年了么?也就是说这段不锈钢管道已经使用三年了,壁厚减薄情况应该存在

停工的时候对其进行了测厚检测,无明显的减薄现象。原设计DN 200*7.5   实测厚度无明显的减薄,还是7个左右。
这条管线用304肯定是存在氯离子腐蚀,我存在的疑问是,因为在水平段的上方出现漏点

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

ai444099439VIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-4 15:12:20 | 显示全部楼层   来自北京市
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

腐蚀检测其实只是粗略的测试管线的厚度,因为不可能将所有的点都全部测试到,某些局部区域出现泄漏是正常的,但是楼主说的这个出现在水平管上就比较奇怪了!只能考虑是管线的局部减薄或者管线本身此处就比较薄导致的!我碰到过常顶循抽出温度计出泄漏的情况,也是试压的时候没发现漏点,开工后不到一星期发现跟下雨一样的往下漏!

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川推荐上一条 /3 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-6-26 06:15   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.937483 second(s), 44 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197