从热电厂产出的蒸汽经过直埋长输管道(钢套钢,20km左右)到用户,供取暖用,热电厂出口处蒸汽1.6MPa,360℃,现在有几点疑问求助:

1.CJJ上关于直埋管道上的疏水阀的间距没有相关规定,请问应按多少米设一个疏水阀?

2.直埋长输管道疏水阀出来的冷凝水是否需要回收?或是直排下水管网?



个人评分

1

查看全部

声明:当前内容由会员用户名 shengkai1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

genrenVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:15:54 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

对你的问题很感兴趣
这么高温度的管子埋地的话,不考虑应力补偿么?

个人评分

1

查看全部

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:25:26 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

不是埋地,是管沟吧?

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

xia0niaoVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:30:14 | 显示全部楼层   来自四川省
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

他是钢套管的,里面肯定有补偿器之类的。
个人感觉应该做疏水井
具体多少米一个没有一个定数吧
看你的蒸汽品质还可以,正常的话在低点做一个是否可以?

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

shengkai1989楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:41:05 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

回复

使用道具 举报

shengkai1989楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:42:06 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

ylb913 发表于 2014-8-25 11:25
不是埋地,是管沟吧?

输送管网全部埋地
回复

使用道具 举报

shengkai1989楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:43:03 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

xia0niao 发表于 2014-8-25 12:30
他是钢套管的,里面肯定有补偿器之类的。
个人感觉应该做疏水井
具体多少米一个没有一个定数吧

那冷凝水还需要回收了呀?谢谢
回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:45:49 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

shengkai1989 发表于 2014-8-25 13:43
那冷凝水还需要回收了呀?谢谢

这得看你舍不舍得花钱铺根管子了。
回复

使用道具 举报

xia0niaoVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 10:53:48 | 显示全部楼层   来自四川省
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

最好还是回收了啊,如果不回收有点太浪费了吧。其实正常运行的时候估计很少有水,主要是启动前期暖管的时候,这些水还是回收了比较好。
毕竟都是钱啊

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

laiziVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 08:19:00 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

shengkai1989 发表于 2014-8-25 13:42
输送管网全部埋地

确定这种情况的管子是直埋?
回复

使用道具 举报

shengkai1989楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 09:17:17 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

laizi 发表于 2014-8-27 08:19
确定这种情况的管子是直埋?

确定直埋,就是不清楚疏水阀出来的水有没有必要回收,还是直排渗水井

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

laiziVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 09:43:22 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

shengkai1989 发表于 2014-8-27 09:17
确定直埋,就是不清楚疏水阀出来的水有没有必要回收,还是直排渗水井

还真没做过这种,但感觉应该是有管沟的
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川推荐上一条 /3 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-6-26 06:08   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.287318 second(s), 45 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197