我们为某石化厂常减压装置加热炉设计了一个液化气气化器,用来气化瓦斯的,开始的时候双方将此汽化器定为加热炉的附属设备,按GB50160第5.2.4条规定距离不得小于6m,所以我们设了8米,施工将设备安上之后化工厂领导说这样不行,得按GB50160第5.2.14条规定,液化气汽化器属于液化烃类设备,安全距离得设为22.5米,但是如果这样改所有之前的施工就都废了,而且这边还着急开工,请教大神我们非得改到22.5m吗?

 

发表于 2014-8-24 15:00:50

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 coolboyhw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

肯定是哪个严格执行哪个
@高端大气上档次
@恶贯满盈
@安妮的宝贝 @傻傻小木头 @bt饮水思源  

 

发表于 2014-8-24 15:12:00

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

coolboyhw楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8101299】 
沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 15:12
肯定是哪个严格执行哪个
@高端大气上档次
@恶贯满盈

原则上肯定是,但是就是想问这个汽化器能不能算到加热炉的附属设备?或者说怎么说能给说通不变

 

发表于 2014-8-24 15:14:30

点评

肯定是哪个严格执行哪个 @高端大气上档次 @恶贯满盈  发表于 2014-8-27 11:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
我觉得建规和石化规要综合起来看啊

 

发表于 2014-8-24 15:44:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 15:12
肯定是哪个严格执行哪个
@高端大气上档次
@恶贯满盈

常减压装置加热炉为什么要用液化气?难道你们的液化气便宜?假如不便宜,去掉汽化器就可以了。

 

发表于 2014-8-24 16:56:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jacques0920 发表于 2014-8-24 15:44
我觉得建规和石化规要综合起来看啊

综合肯定要从严依照
建规是基本规定
石化规不得低于建规
石化规是行业规范
行业内应遵守

 

发表于 2014-8-24 17:00:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lishaoqi0305VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
5楼是个好办法。
这里请教一下各位老师,这个汽化器要是算做加热炉的附属设备就可以按照低标准执行了吗?个人觉得,石化规定的这个东西是危化设备就该按照高标准执行。

 

发表于 2014-8-24 17:22:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

个人认为液化气汽化器应该是把液化气跟好的气态化的设备,
这样的话它就不属于液化烃类设备,
这样8米的安全距离足够了!

 

发表于 2014-8-24 20:46:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

over_timVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
可以按照5.2.4来执行!
液化气汽化器这个设备名称建议你改成 加热炉加热器,体现于加热炉的附属关系!
现场设置可燃气体检测设施!

 

发表于 2014-8-25 09:01:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

          这个是类似于燃煤锅炉的原料煤嘛,同意楼上的,改个名字,加强下附属设备的印象。

 

发表于 2014-8-25 09:09:55

回复

使用道具 举报

高端大气上档次 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
coolboyhw 发表于 2014-8-24 15:14
原则上肯定是,但是就是想问这个汽化器能不能算到加热炉的附属设备?或者说怎么说能给说通不变

就是附属设备,不改,本身缓冲罐就是主体设备的附属设备,没啥可商量的。
你问问工厂那人,要是按照他们的理论的话液化烃罐区的罐子全都得隔60m一个呗?

 

发表于 2014-8-25 09:49:35

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

个人认为:炼化装置就要优先考虑石化行业的规范,8米足够。如果在其它区域就要执行建设规范。

 

发表于 2014-8-25 13:05:18

回复

使用道具 举报

jchangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
正是这样的

 

发表于 2014-8-25 14:11:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

附属设备来对待,我们公司的汽化器与燃烧设备离得也就10米左右····

 

发表于 2014-8-25 16:44:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

coolboyhw楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8101299】 
恶贯满盈 发表于 2014-8-24 16:56
常减压装置加热炉为什么要用液化气?难道你们的液化气便宜?假如不便宜,去掉汽化器就可以了。

是因为厂里怕冬天瓦斯量不够,是备用的,而且这里介质主要是C2,但是厂里认为是液化气,现在为了开工方便这里老总决定不用他了~~~

 

发表于 2014-8-27 10:22:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

coolboyhw楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8101299】 
高端大气上档次 发表于 2014-8-25 09:49
就是附属设备,不改,本身缓冲罐就是主体设备的附属设备,没啥可商量的。
你问问工厂那人,要是按照他们 ...

呵呵 最后那老总拿不准,决定不用这个了

 

发表于 2014-8-27 10:24:48

回复

使用道具 举报

coolboyhw楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8101299】 
over_tim 发表于 2014-8-25 09:01
可以按照5.2.4来执行!
液化气汽化器这个设备名称建议你改成 加热炉加热器,体现于加热炉的附属关系!
现 ...

这个建议我们提了,而且据厂里技术组的人说这里本身就是C2居多,但是厂里老总不同意啊,老实说我们不能骗人啊什么的,最后只能把这个装置作废不用了

 

发表于 2014-8-27 10:34:21

回复

使用道具 举报

xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
按老总的来吧。安全第一,要不到别处气化,再把气引过来。

 

发表于 2014-8-27 10:40:31

回复

使用道具 举报

lijukaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 00:22

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.512110 second(s), 118 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197