[讨论帖] 消防水系统有保压要求吗?

[复制链接]
12867 |18
beifengleiVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自广东省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

加入hcbbs与近480万工业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们的项目是一个小炼油装置,消防水系统采用的是环形管网,管子约有1500米长,平均管径约DN400,操作压力8公斤,系统主要由消防泵、地管、消防栓和消防喷淋组成,当初地管是全部试压合格后才回填的,全部安装完成后业主要求整个系统在8公斤的情况下保压24小时且压降不得小于一公斤,否则拒绝接收,请问这个要求合理吗?有没有相关依据?

声明:当前内容由会员用户名 beifenglei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

haiyangqhVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 14:22:36 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

这个要求应该有吧,想化工工艺管道一般是压降小于5%
化工企业的消防水水压一般要求保持在多少?[url]http://bbs.hcbbs.com/thread-1083623-1-1.html
[/url]

个人评分

1

查看全部

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 14:59:18 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

第一,业主要求冰代表行业验收规范,要有依据,不能业主说了就算
如果规范没有要求
业主增加则增加费用
第二,从二楼看,对消防水管线有这样的要求
保压到公斤不难呀,阀门不泄漏,管道都在地下不存在温度变化影响

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 15:07:59 | 显示全部楼层   来自广东省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

haiyangqh 发表于 2014-8-24 14:22
这个要求应该有吧,想化工工艺管道一般是压降小于5%
化工企业的消防水水压一般要求保持在多少?http://bbs ...

你的工艺管道都在地面上,查漏好查的
回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 15:08:49 | 显示全部楼层   来自广东省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 14:59
第一,业主要求冰代表行业验收规范,要有依据,不能业主说了就算
如果规范没有要求
业主增加则增加费用

关键在地下,一点点泄漏根本找不到的

点评

先验收再填埋,这和做保温差不多,先验收再做保温,要不先做了保温也要拆了,同样道理,你埋了,不合格还要扒出来  发表于 2014-8-24 15:16
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 15:13:34 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

beifenglei 发表于 2014-8-24 15:08
关键在地下,一点点泄漏根本找不到的

那就是当初地下管回填前没有很好的验收了
这个漏点只有专业的来找了

点评

让它漏,等到地基出现湿润或者冲出来也能发现  发表于 2014-8-24 15:16

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 15:22:52 | 显示全部楼层   来自广东省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 15:13
那就是当初地下管回填前没有很好的验收了
这个漏点只有专业的来找了

也不是,当初试水压的时候是三方验收的,很认真的,不会大家都睡着了。但你知道一般项目都是先地下再地上,地管已经埋下去一年多了,地面上一直进行各种施工,有时候有车辆经过也不一定,另外地面沉降等也会造成泄漏,地下的东西最复杂的

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 15:27:23 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

beifenglei 发表于 2014-8-24 15:22
也不是,当初试水压的时候是三方验收的,很认真的,不会大家都睡着了。但你知道一般项目都是先地下再地上 ...

地下管第一是防腐
第二是回填
第三是各种穿越
如果车辆压塌你到不怕了
设计失误
与你无关

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 16:14:11 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

我们厂的高压消防水就是8公斤的。低压消防水与新鲜水是一个系统,3公斤。
消防水平时就要投用,投用就需要保压,以应对随时可能发生的事故。何况是才验收保压24小时。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

tuyunVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 16:26:49 | 显示全部楼层   来自山东省
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

应该是要验收的啊,保压时间只是管道气密要求,但是你管道埋到地里面,就无法查漏啊,这就要求你在施工的时候分段验收,监理,甲方和施工方,要不然等一块验收的话,只能扯皮!!!
回复

使用道具 举报

lishaoqi0305VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 17:01:15 | 显示全部楼层   来自广东省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

楼主说的查漏是要做的,在装置建设完成了,消防系统在消防验收前要自查一遍,系统保压,不然消防稳压泵会一会一启动。这也是为咱自己使用着想。
另外,消防管漏水会造成地基浸泡下沉。
第三,建设期间,施工单位对已完成地下设施的保护要做到位,业主要加强管理。我们这个项目,在地管区域插牌子,划白线,防止碾压。要过重车上20厚的钢板。这个不能说是设计的不合理。
第四,如果回填前验收合格的,非正常损坏的,再出现返修,要收出费用的,至于谁出,要看第三条里谁违规了。
第五,埋地管线查漏,感觉没有什么好办法,漏到你能发现了。这个求好方法!

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

hlhlVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 18:22:33 | 显示全部楼层   来自福建省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

这个 要求是合理的

点评

欢迎!多多发言!!!  发表于 2014-8-24 18:40
回复

使用道具 举报

shizhaofengVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 20:37:14 | 显示全部楼层   来自福建省
海川工程师(网友)   昵称头衔:  海川资深技术人员

从施工的角度,业主就是上帝,
这个要求也不是不合理,从业主的角度考虑,你就会认同的,
再说这个保压24小时,也不是什么难事,
做到了,不掉压,皆大欢喜,
掉压了,就要查原因了!交给业主总要是一个合格工程吧!
不能还没做就摆出一堆理由,先做了,给业主留一个好的态度,
后面竣工验收也会好配合!不要因小失大!

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

mmm3582VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 01:12:22 | 显示全部楼层   来自伊拉克
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

本帖最后由 mmm3582 于 2014-8-25 04:06 编辑

要求合理
消防水管线在回填前应单独或与系统进行水压强度试验水压严密性试验
水压强度试验:水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到 试验压力(试验压力见下表)后,稳压30min 后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
水压严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力稳压24h,应无泄漏(压降约=0)。
具体标准参见GB50974-2014    12.4.4
1.jpg

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

独在雪中飘VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 08:26:02 | 显示全部楼层   来自陕西省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

要求还是合理的,现在消防设施需要24小时高压稳压备用
回复

使用道具 举报

AmebaVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 10:53:50 | 显示全部楼层   来自江苏省
荣誉版主(网友)   昵称头衔:  气体分离(空分膜 PSA)版 资深参与者

在回填之前做过水压测试?有没做好记录及各方签字?如果是有这些材料,相信业主也不会无理取闹,如果没的话,还是按照业主来吧?欠钱的是大爷?呵呵。

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:40:21 | 显示全部楼层   来自广东省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

Ameba 发表于 2014-8-25 10:53
在回填之前做过水压测试?有没做好记录及各方签字?如果是有这些材料,相信业主也不会无理取闹,如果没的话 ...

这个肯定要做的,包括防腐的电火花试验,隐蔽工程啊
回复

使用道具 举报

AmebaVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:41:35 | 显示全部楼层   来自江苏省
荣誉版主(网友)   昵称头衔:  气体分离(空分膜 PSA)版 资深参与者

beifenglei 发表于 2014-8-25 13:40
这个肯定要做的,包括防腐的电火花试验,隐蔽工程啊

那他们还讲究个啥?
回复

使用道具 举报

beifenglei楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:45:31 | 显示全部楼层   来自广东省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

Ameba 发表于 2014-8-25 13:41
那他们还讲究个啥?

说保不住压啊,压力掉得有点多的
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川推荐上一条 /2 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-6-30 21:37   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.233938 second(s), 92 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197