在路上157829637VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 14:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自陕西省
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

加入hcbbs与近480万工业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位朋友,请教一下。新建厂脱盐水车间内,室外脱盐水箱出口至室内脱盐水泵进口管道位于负2.5米处,今试运行,管道充满水后发现几处法兰漏点紧固,后彭的一声响声,判断管道因充满水后重量增加,加之几处支墩可能像是砌块组成,强度不够,判断有点下沉。想问一下有什么快捷有效的解决办法,以及类似此种管道一般基础、支撑怎么处理,设计要管托吗?因图纸不在工艺上,可能在土建上。

点评

来个照片呗!  发表于 2014-8-24 22:36

个人评分

1

查看全部

声明:当前内容由会员用户名 在路上157829637 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 15:02:36 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

看不到图,不知道走向
从水箱出口和泵的出口都需要设置支架