我有个DN900的蝶阀需要做个阀门井,但是05R502图集上没有这么大尺寸的,应该怎么确定阀门井设计尺寸啊

个人评分

1

查看全部

声明:当前内容由会员用户名 白云在天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-23 21:20:22 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

井内空间的宽度应该包含管道阀门外径加上两侧人员操作宽度,底部要考虑更换螺栓的位置,要有一定空间高度

个人评分

2

查看全部

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

白云在天楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-23 21:31:44 | 显示全部楼层   来自重庆市
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔


那这么说来我管道两侧空间和底部空间可以参考DN500的阀门井做了,那补偿器长度该怎么定啊

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

zhujinfengVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-23 21:57:16 | 显示全部楼层   来自陕西省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

做成锥形的,下大上小,上面进行收口。

个人评分

2

查看全部

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-23 22:49:56 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

zhujinfeng 发表于 2014-8-23 21:57
做成锥形的,下大上小,上面进行收口。

不建议这样做
最好是平盖井
检修时调开
这样敞亮操作方便

点评

对,我们就是这样的,做成锥形的操作不方便1!!  发表于 2014-8-24 08:02
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-23 22:52:46 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

白云在天 发表于 2014-8-23 21:31
那这么说来我管道两侧空间和底部空间可以参考DN500的阀门井做了,那补偿器长度该怎么定啊

其实不建议地下管的阀门都布置在地下
能够有条件装出地面尽量在地面
除非是地面不好布置
出地面增加4个弯头
但是减少了一个阀门井的制作
这样大的井做成混凝土的
价格也不菲
而且井内漏水排水也不好排
同时
井下的受限空间始终是一个隐患

个人评分

3

查看全部

回复

使用道具 举报

白云在天楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-23 23:06:38 | 显示全部楼层   来自重庆市
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-23 22:52
其实不建议地下管的阀门都布置在地下
能够有条件装出地面尽量在地面
除非是地面不好布置

我是做瓦斯的,我们的行业的规范要求做阀门井,不允许露在地面,这些编规范不知道咋想的

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 10:17:52 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

白云在天 发表于 2014-8-23 23:06
我是做瓦斯的,我们的行业的规范要求做阀门井,不允许露在地面,这些编规范不知道咋想的

也是从安全考虑
管线的安全
在地下阀门井不容易被人为损坏
现在更多要考虑人的安全了
看到一些装置的管线也越来越多的露出地面了

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-24 10:24:36 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者

白云在天 发表于 2014-8-23 21:31
那这么说来我管道两侧空间和底部空间可以参考DN500的阀门井做了,那补偿器长度该怎么定啊

补偿器长度要工艺提供呀
长度方向要考虑两端法兰拆除螺栓的空间

个人评分

1

查看全部

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

海川推荐上一条 /3 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-6-26 17:08   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.111157 second(s), 43 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197