丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 

放到标液里看看有没有值,没有就说明坏了。解决办法就是换一个,pH本来就属于易耗品

 

发表于 2014-12-25 14:33:59

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
bruceli2599 发表于 2014-12-15 14:21
导波雷达FMP40的重锤是否要做绝缘处理?

一般不触底就好,如果触底了(金属罐)那参数里需要调

 

发表于 2014-12-25 14:37:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
aligator1984 发表于 2014-11-24 08:59
北方地区,冬天的时候污水处理水面雾气很重,选用什么类型的液位计比较合适?

压力或者差压比较适合这种,导波雷达也许可用

 

发表于 2014-12-25 14:42:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气 发表于 2014-12-25 14:33
放到标液里看看有没有值,没有就说明坏了。解决办法就是换一个,pH本来就属于易耗品

为什么长时间放在空气中会坏呢,这可是刚买的,拆开看时浸泡液干了。

 

发表于 2014-12-25 15:58:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuanyilongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
能给我发点E+H分析仪表的资料吗

 

发表于 2014-12-26 08:42:23

回复

使用道具 举报

yuanyilongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
yylgcs@163.com

 

发表于 2014-12-26 08:42:44

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
流浪的破晓 发表于 2014-12-25 15:58
为什么长时间放在空气中会坏呢,这可是刚买的,拆开看时浸泡液干了。

因为你选的是玻璃电极,他的构造是一层很薄的玻璃透膜,如果没有湿润保存,玻璃膜会产生裂纹导致损坏。一般推荐使用饱和氯化钾溶液进行保存。

 

发表于 2014-12-26 10:04:53

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
yuanyilong 发表于 2014-12-26 08:42
能给我发点E+H分析仪表的资料吗

分析表太多,有具体种类吗?

 

发表于 2014-12-26 10:05:13

回复

使用道具 举报

yuanyilongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-12-26 10:05
分析表太多,有具体种类吗?

COD ,电导,氨氮分析,浊度计。溶解氧

 

发表于 2014-12-26 12:43:36

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
yuanyilong 发表于 2014-12-26 12:43
COD ,电导,氨氮分析,浊度计。溶解氧

在我们官网上 cn.endress.com上 进分析栏里非常全,包括技术资料和操作手册

 

发表于 2014-12-26 15:10:18

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
前辈,前几天你说发给我 FEI54插件 的说明书,这是我邮箱 ln53@qq.com

 

发表于 2014-12-27 17:16:55

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
liu530014416 发表于 2014-12-27 17:16
前辈,前几天你说发给我 FEI54插件 的说明书,这是我邮箱  。

好的 已发!

 

发表于 2014-12-29 10:14:26

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2014-12-25 14:37
一般不触底就好,如果触底了(金属罐)那参数里需要调

旁通管测量,会触壁,自己又焊了一个飞碟型的金属配重

 

发表于 2014-12-30 10:59:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
bruceli2599 发表于 2014-12-30 10:59
旁通管测量,会触壁,自己又焊了一个飞碟型的金属配重

触壁不行的,改安装

 

发表于 2015-1-3 11:42:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
丘哥哥霸气 发表于 2015-1-3 11:42
触壁不行的,改安装

我是想问把配重整体做绝缘,比如说做一个塑料套什么的即使有碰壁情况也可正常测量?

 

发表于 2015-1-4 10:34:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我想问下,音叉液位开关插入深度最长能做多长,最短多短?带搅拌的反应釜中能用吗,会不会容易断?

 

发表于 2015-1-4 16:06:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
bruceli2599 发表于 2015-1-4 10:34
我是想问把配重整体做绝缘,比如说做一个塑料套什么的即使有碰壁情况也可正常测量?

不可以,不管底下绝不绝缘,上面碰壁都会影像测量

 

发表于 2015-1-5 15:22:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
流浪的破晓 发表于 2015-1-4 16:06
我想问下,音叉液位开关插入深度最长能做多长,最短多短?带搅拌的反应釜中能用吗,会不会容易断?

如果考虑特别制造的话 应该可以小于100mm,最长应该可以大于200mm,具体要看温度压力等选型后才能确定,反应釜中看液体成分例如含固量高不高,旋转速率大不大等。

 

发表于 2015-1-5 15:28:15

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

流浪的破晓 发表于 2015-1-4 16:06
我想问下,音叉液位开关插入深度最长能做多长,最短多短?带搅拌的反应釜中能用吗,会不会容易断?

好吧问了下E+H的人告诉我最短150mm,最长3000mm,但是能耐多大的水冲击还不知道。。。。

 

发表于 2015-1-5 15:30:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丘哥哥霸气 发表于 2015-1-5 15:28
如果考虑特别制造的话 应该可以小于100mm,最长应该可以大于200mm,具体要看温度压力等选型后才能确定,反 ...

前辈:
我是想知道E+H能做到的极限是多少,主要是物料的冲击力最大能耐多少?

 

发表于 2015-1-5 15:32:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zlky2005 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.314836 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197