今天和大家分享一个安全阀的设计和安装方面的东西:
我是生产的,最近遇到的安全阀的使用方面的一些问题,从朋友那里得到一点资料,整理一下:
一、安全阀的选用
由操作压力决定安全阀的公称压力,由操作温度决定安全阀的使用温度范围,由计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围,再根据使用介质决定安全阀的材质和结构型式,根据安全阀泄放量计算出安全阀的喉径,总结了以下安全阀选用的一般规则:
(l)热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀;
(2)蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀;
(3)水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀,或用安全泄放阀;
(4)高压给水一般用封闭全启式安全阀,如高压给水加热器、换热器等;
(5)气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀,如储气罐、气体管道等;
(6)E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀;
(7)大口径,大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀,如减温减压装置、电站锅炉等;
(8)运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀;
(9)油罐顶部一般用液压安全阀,需与呼吸阀配合使用;
(10)井下排水或天然气管道一般用先导式安全阀;
(11)液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上一般用安全回流阀;
(12)负压或操作过程中可能会产生负压的系统一般用真空负压安全阀;
(13)背压波动较大和有毒易燃的容器或管路系统一般用波纹管安全阀;
(14)介质凝固点较低的系统一般选用保温夹套式安全阀。
二、安全阀的管道安装及设计资料:
HGT 20570.2-95_ 安全阀的设置和选用.pdf (911.07 KB, 下载次数: 5)

 

发表于 2013-12-13 23:27:52

点评

学习了  发表于 2014-12-3 11:24

评分

7

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 gg4758021 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhouhf78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
这问题不是楼主想开就开想关就关的,而是设计院给定,是否是全开或者一开一备

 

发表于 2013-12-13 23:46:14

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

xinhaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
老规范安全阀就用一个,新规范都是设计两个,但不是一用一备,二是同时投用。

 

发表于 2013-12-14 08:09:30

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sunweilijiaheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
安全阀没有备用的吧,一般设备一个即可,一些易超压的设备有两个,像干气制氢装置汽包就两个安全阀。开启压力是不同的

 

发表于 2013-12-14 09:00:18

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

中国兵器集团VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
头衔:  TA暂未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

jeter1345VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
安全阀的设置可参考《安全阀的设置和选用》HG20570.2

 

发表于 2013-12-14 10:58:05

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangweijingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
受教了

 

发表于 2013-12-14 11:22:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lxf392172584 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
楼主这个问题很好,我自己拙见,一般低压容器或有低压充气点的容器设一组安全阀是够用的,但向高压和压力浮动大或者有高压给予补压的设备,设置两个比较安全些,当然也向上面大哥说的,安全阀要设置就投用,有一个投用一个,有两个投用两个。往往设计院给的图纸上的一开一备设置方式,我想在我们实际生产中不应该是这样的

 

发表于 2013-12-14 16:18:22

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinhaihuagong 发表于 2013-12-14 08:09
老规范安全阀就用一个,新规范都是设计两个,但不是一用一备,二是同时投用。

两个安全阀不是强制的吧 我看我们的有的是两个 有的是一个 并且根据PID 一个的也是一开一备
个人觉得如果安全阀质量不咋滴的话 建议用一个就可以了 到时候内漏的话 物料损耗大

 

发表于 2013-12-14 17:09:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  设置双安全阀没有强制规定,但压力球罐、废锅等设备好像规范上要求双安全阀。

 

发表于 2013-12-14 18:32:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fenggegeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
我们装置除了公用系统和PSA区的安全阀,其他都是设计了两个,我们都是一开一备的,防止安全阀内漏的时候可以切换,单个的内漏了,我们就直接把安全阀切出。

 

发表于 2013-12-14 19:25:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

雨过天晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
看设备压力要求吧,我们柴油装置的是一开一备用,设计院给的图纸也是一开以备用的,蜡油加氢是5个安全阀,3开2备用。

 

发表于 2013-12-14 19:25:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

男版罗玉凤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
安全阀的设置应满足一年一检的要求,如果是在线操作的一般都需要设备阀,如果可以在线切开不影响操作就可以设单阀。至于产气系统则要满足锅炉的相关规范。

 

发表于 2013-12-14 19:27:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hzwenhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
现在安全阀都要按两个了吗 ,

 

发表于 2013-12-14 19:44:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xjmug1117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
大神,是这样的。

 

发表于 2013-12-14 20:02:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

专属路由VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
一般情况安全阀都是全部投用的,安全阀其实开着也相当于备用。所以很少有处于备用状态的安全阀。

 

发表于 2013-12-14 20:11:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xutaotaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
干了二十多年了,安全阀一 直是开一备一设备运行正常,最近按照所谓的规定两个全开,说是怕安全阀有故障不能及时起跳所以两个全开,真不知道所谓的砖家在办公室是怎么想的,试问若两个安全阀都有故障不能起跳怎么办?那就安四个还是八个?安全阀的质量以及校验整定到底有无意义?从现在一些哗众取宠的新规定可以看到,形式大于实质,更是便于一些人借此整改的机会大发横财。我所知道的还有看板管理,上锁挂签等,基层管理人员和员工对此深恶痛绝,不但劳民伤财,更是彻头彻底的形式主义,只有一些所谓的管理创新人员捞到了好处和政绩。目前这些东西已经严重影响到正常生产和企业的经济效益,从一切为了安全到扭亏为赢口号的转变看到管理层已经意识到问题的严重性。

 

发表于 2013-12-14 20:21:44

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

arui2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
我们装置有好多一开一备的,备着的安全阀正常入口关着。

 

发表于 2013-12-14 21:25:43

QQ截图20131214212058.jpg

点评

请问,你们安全阀后为什么不加导淋?能给详细解答一下吗,谢谢了。  详情 回复 发表于 2013-12-15 09:13

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们的安全阀基本都是一个,除了关键锅炉汽包,有两个,压力整定一个压力大点,一个压力小点!

 

发表于 2013-12-14 21:28:28

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安全阀的一开一备是大势所趋,将来会这样的!

 

发表于 2013-12-14 21:34:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 23:44

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.373616 second(s), 116 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197