【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

▲【推荐展示】 开通18840911640     
信息推荐  -  【 品牌 

[原创] 切断阀的电磁阀问题

[复制链接]
6274 |20
nmg_1222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
为什么切断阀的电磁阀设置两个?他们是怎么进行配合动作的?

 

发表于 2013-12-5 09:06:27

K%L952ONUG{X`BE~3{10)E2.jpg

评分

10

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 nmg_1222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ikerwinuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
我觉得图画得很清楚啊 阀动作的时候用001A 复位用001B

 

发表于 2013-12-5 09:17:32

评分

3

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lxlstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
我觉得这个是电磁阀冗余控制,只要有一个得电阀门就开。为了防止电磁阀故障,或接线断开。

 

发表于 2013-12-5 09:26:48

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmg_1222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
原来如此 非常感谢2位

 

发表于 2013-12-5 09:30:16

回复

使用道具 举报

nmg_1222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
ikerwinu 发表于 2013-12-5 09:17
我觉得图画得很清楚啊 阀动作的时候用001A 复位用001B

能否细细描述一下?本人不是仪表专业,对其了解比较浅

 

发表于 2013-12-5 09:36:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

laona603VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 laona603 于 2013-12-5 10:05 编辑

如果选的电磁阀是带电型
两个电磁阀带电时,主要是U001A电磁阀起作用,3-4通,阀门打开。
当两个电磁阀失电时,4-5,2-6通,阀门关闭。
当U001A电磁阀失电,U001B电磁阀正常时,1-2,4-5通,阀门不会动作,阀门打开状态。
当U001B电磁阀失电,U001A电磁阀正常时,3-4通,阀门不会动作,阀门打开状态。
分析可知,主要是防止电磁阀事故导致阀门关闭,因此设置两个电磁阀,这种为冗余设置-双重化二取二表决。这种设置的好处是提高了可用性PFD,但是会降低安全性PFD,它允许一个电磁阀故障,另一个电磁阀仍然维持正常工作。只有两个电磁阀同时动作时,阀门才会动作。

 

发表于 2013-12-5 09:58:39

K%L952ONUG{X`BE~3{10)E2_副本_副本.jpg

点评

非常好 谢谢  发表于 2013-12-6 16:19

评分

12

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
楼上回复经典,强烈同意

 

发表于 2013-12-5 10:18:55

回复

使用道具 举报

痞子蔡419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
2取2确实降低安全性,如果有其中一个电磁阀故障处于打开状态,阀门将一 直处于进气状态,阀门将无法实现断气保护。

 

发表于 2013-12-5 10:50:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dqpiliuxiyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
我倒是觉得像这种2取2,恰恰是在保证了安全的基础上增加了可靠性。故障也分好多了,有些故障是不是值得我们去一棒子打死,像lz展示的这种气路,如果发生了仪表断电的情况,俩阀均失电,能够按照计划动作。但是如果并没有大规模停电,只是因为A阀自己的故障而造成联锁或者停车,是不是有些可惜,严肃的说这是你仪表维护工作不到位而造成的损失。现在我们采用了这种2取2的方式杜绝了这种“小失误”,又保证了在需要停的时候又能停下来。     个人一点愚见,希望能抛砖引玉。

 

发表于 2013-12-5 11:36:40

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

backhamm1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
只有当两台电磁阀同时动作时,才断气,可靠性加强。

 

发表于 2013-12-5 15:25:11

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

古小禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
6楼  总结的很好啊

 

发表于 2013-12-5 21:54:49

回复

使用道具 举报

Hermit522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
痞子蔡419 发表于 2013-12-5 10:50
2取2确实降低安全性,如果有其中一个电磁阀故障处于打开状态,阀门将一 直处于进气状态,阀门将无法实现断气 ...

2取2为什么会降低安全性?还有断气保护是什么?望指教,谢谢!

 

发表于 2013-12-6 09:05:06

回复

使用道具 举报

痞子蔡419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
Hermit522 发表于 2013-12-6 09:05
2取2为什么会降低安全性?还有断气保护是什么?望指教,谢谢!

就像前面海友所述的加上我的理解,供参考:
2取2的可靠性主要考虑其中一个电磁阀的误动作不会造成连锁保护。
而我指的安全性根据气路图可以看出,其中一个电磁阀如果出现卡瑟现象,失电后无法动作的话,气路会一 直保持进气,无法连锁阀门。意思就是万一有这种情况的时候,SIS要执行连锁时,阀门就无法动作了。但一般这种情况会属于小概率事件。这也就是为什么电磁阀要进行失电动作的原因,让电磁阀正常励磁带电状态,降低卡瑟概率。而且正常带电易于巡检观察。
断气保护指的是失气后阀门回到安全位置,工艺连锁保护。

 

发表于 2013-12-6 12:17:21

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

好diVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
头衔:  TA暂未设置 
6楼分析的太透彻了,谢谢

 

发表于 2013-12-6 12:58:36

回复

使用道具 举报

wencheng1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
两个电磁阀并联,做冗余配置,防止误动作吧

 

发表于 2013-12-6 15:58:56

回复

使用道具 举报

Hermit522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
痞子蔡419 发表于 2013-12-6 12:17
就像前面海友所述的加上我的理解,供参考:
2取2的可靠性主要考虑其中一个电磁阀的误动作不会造成连锁保 ...

明白了,谢谢指导!

 

发表于 2013-12-6 16:08:47

回复

使用道具 举报

新鲜阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 新鲜阳光 于 2013-12-8 13:09 编辑

这是典型的SIS系统中电磁阀2选2冗余配置,
优点:只要有2台电磁阀失电,都产生动作,联锁就会发生。即使其中有一台电磁阀发生误动作,联锁也不会发生,从而保证了可用性,而当联锁信号发出时,也可以保证联锁照常发生。
缺点:如果其中的一台电磁阀出现卡瑟现象,联锁是没法完成的,也就是说该联锁的时候不能联锁。

 

发表于 2013-12-8 13:00:16

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

weekflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 


   这种设计只适用于SIS系统对连锁要求稳定的场所

 

发表于 2013-12-8 15:59:29

回复

使用道具 举报

rankuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
问题比较难

 

发表于 2014-5-25 19:16:06

回复

使用道具 举报

5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
UC  UV 代表什么

 

发表于 2014-5-25 21:30:34

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 00:17

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.477113 second(s), 125 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197