被加热介质为苯(壳程),入口热源是2.2MPA蒸汽(管程),阀门全开。出口是凝结水控制阀(DN40)阀门开度在3%~4%之间,凝结水去0.3MPA闪蒸罐,有个单向阀。
控制阀后阀管线老是水击,也没有解决办法。控制阀低点导淋微开,还是有水击。凝结水流量在300KG左右,因要控制温度有时候显示是0KG。凝结水管线长5米左右。求助各位大仙
有没有解决办法啊。
问题
1)是不是单向阀有问题
2)管线是不是有些太长了。管线是不是太细了。
3)不知道是凝结水温度太高了还是太低了
4)能否把蒸汽入口截流呢。
5)是不是设计有问题。
                                                                                              各位大仙帮帮忙吗?谢谢各位了。有抽提蒸馏的吗?

 

发表于 2013-5-31 20:23:49

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 青海茫茫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
你把蒸汽入口阀关小一些,这个用不着全开吧。蒸汽凝水阀前后手阀也关小,把控制阀开大。试试怎么样

 

发表于 2013-5-31 21:28:31

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

青海茫茫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
谢谢,回去试试吧,控制阀的手阀关小了,会不会不灵敏了

 

发表于 2013-5-31 21:39:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青海茫茫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

一米阳光886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
进口蒸汽阀关小点。

 

发表于 2013-6-1 20:49:23

点评

简单的正解  发表于 2013-6-1 21:03
回复

使用道具 举报

2.2MPa汽回到0.3MPa这压差也太大了,温差也太大了,设计不合理,如果是回到1.2MPa以上闪蒸会好一些

 

发表于 2013-6-1 21:24:21

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lnh799VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
进口蒸汽阀关小点,调节阀开大点试试

 

发表于 2013-6-3 09:04:53

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青海茫茫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
谢谢啦,大家说的方法试过了没用哦。
没办法只有改就地放开,手动开放空阀控制了,郁闷,累死啦,不知道是不在加热器出口冷凝水温度太低了,只有八十度,和别的并在一起就水击,不知道有没有什么办法解决呢

 

发表于 2013-6-3 22:53:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

紫飞机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置 
我们以前也水击,整个管廊都响,后来加了气液分离器以后得到解决,楼主可以试试

 

发表于 2013-6-17 16:25:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wujie2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
你现在这情况,蒸汽调节阀后肯定有少量蒸汽出,并与管中的水产生水击。
把蒸汽入口阀关小,出口调节阀开大,,,让后面温度高点(就是冷凝水少,基本上没有,)
就不会水击啦,。后面闪蒸罐,,不过这样耗能大!

 

发表于 2013-6-17 20:24:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ghlb163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
最终问题解决了吗?设计肯定是有问题的,调节阀长期运行开度一般不能低于10%,这一点就能看出设计计算的量偏差很大。

 

发表于 2016-9-12 17:12:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

enkidoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
把闪蒸罐压力温度适当提高,或者改为用蒸汽量调节控制点温度

 

发表于 2018-9-24 11:50:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
小建议:加热器入口阀门加25跨线,控你们入口蒸汽量,还有你们出口温度有些过低,正常出口应该是150度左右。

 

发表于 2018-10-11 09:25:06

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

随风奔跑_WXGLVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
产品质量合格的话可以将白土切出来,现在我们装置从开工到现在两年了一直切着

 

发表于 2018-10-13 18:35:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
随风奔跑_WXGL 发表于 2018-10-13 18:35
产品质量合格的话可以将白土切出来,现在我们装置从开工到现在两年了一直切着

白土还是投着好,后面的苯闪蒸可以不用开。

 

发表于 2018-10-15 08:01:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 06:48

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.449353 second(s), 106 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197