[讨论帖] 加热炉进风口被霜雪覆盖而造成的熄火事故!

[复制链接]
3980 |15
王者归来VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位海友你们那里的常减压加热炉有没有因为供风口被堵塞而导致的加热炉熄火事故,我们的炼油厂在北方,今年的低温天气比较多,再加上雾霭天气比较多,我们的进风口结了许多霜雪,而且已经发硬!最终导致进风不足,氧含量下降很快,负压很大,把炉火熄灭了!但这次由于经验不足,发现时间较晚,连续点了很多次火!希望和各位海友讨论一下这个话题,为以后生产积累一定的经验,储备一些知识!

 

发表于 2013-1-30 03:17:48

评分

3

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 王者归来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

没遇到过,学习了,LZ辛苦了

 

发表于 2013-1-30 07:29:01

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

liguopan001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP突尼斯
头衔:  TA暂未设置 
你们用的不是强制通风吗(经过对流换热的空气)?换热后可以达到100多度,怎么可能冻凝,没有遇到过。

 

发表于 2013-1-30 08:18:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海南岛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
liguopan001 发表于 2013-1-30 08:18
你们用的不是强制通风吗(经过对流换热的空气)?换热后可以达到100多度,怎么可能冻凝,没有遇到过。

遇到过  在风机进口过滤网上结霜   随时清理没有好办法

 

发表于 2013-1-30 10:26:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

应该加强巡检。            

 

发表于 2013-1-30 13:26:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

没遇到过,是不是网孔太小了?
加强巡检,附近不要有蒸汽等排放,降低空气湿度。

如果还是不行,在进风口外面加个网状的伴热的东西行不行?保证进口网不挂霜就行

 

发表于 2013-1-30 17:37:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
头衔:  TA暂未设置 
最好的办法是热媒水预热空气然后再入鼓风机,这样就不会出现结霜现象了。

 

发表于 2013-1-30 21:03:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可以对进风口做一下防雨雪的罩子,增大罩盖的的面积,不能影响进风量

 

发表于 2013-1-30 22:49:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

滴水川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
您和我们的情况一样,但是没有熄火那么严重,只发生冒黑烟的现象。我们具体的做法是:
1、在每年11月1日之前,要把所有自然通风燃烧器的风门及滤网上积土全部清干净,保证在雾霾天气里风门及滤网上不能形成冰和尘土的混合物,保证风道畅通。
2、编写《冬季雾闪及雾霾天气事故应急预案》,组织操作人员学习并考试。
3、进入冬季生产后,密切注意天气预报,事先和班长交待,只要起雾,巡检时拿一把小笤帚随时清理风门外滤网,只要清理及时,不会发生以上现象。
4、还要注意长明灯风门进风口积灰和结霜现象,及时清理。
5、还请注意电机风罩结霜情况,防止电机超温。
以上只是自己在现场操作中的一点总结,不对之处还请批评指正!

 

发表于 2013-1-30 23:13:01

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liguopan001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP突尼斯
头衔:  TA暂未设置 
谢谢大家,我现在清楚霜冻的严重性了。我公司在南方

 

发表于 2013-1-31 08:20:42

回复

使用道具 举报

zz7sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
没有冬季防冻防霜的方案吗

 

发表于 2013-1-31 08:23:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

任永喜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
同意8楼观点,做一个大点的防雨罩应该有作用,同时有必要加强巡检,一边及时发现

 

发表于 2013-1-31 08:28:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飛哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 飛哥 于 2013-2-14 21:45 编辑
滴水川 发表于 2013-1-30 23:13
您和我们的情况一样,但是没有熄火那么严重,只发生冒黑烟的现象。我们具体的做法是:
1、在每年11月1日之 ...

我也遇到过同样的事情....!!!那天是大雾以前没遇到过, 我带着我的徒弟能了2. 3 个小时没有点回复正常,回操作室一看才看到风压太小,这我才上去看进风口和通知维修查看鼓风机,等我爬到上边是看到整个进风口全被霜封死了!我拿扳手把霜打下来以后加热炉回复正常,那次我真的记忆犹新!!

 

发表于 2013-2-14 21:43:22

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xjcbz218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
建议你们查查风机进风口附近是不是有水汽或者含有水汽的介质在排放,这样才会导致进风口结霜,我们这儿以前也出现结霜的情况,主要是烟道补偿器漏,含水的烟气漏出导致结霜,这两年漏点少了,也基本没有结霜的现象。找到问题发生的根本原因也就能对症下药了。

 

发表于 2013-2-16 12:01:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

328104062 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
遇到过,是在鼓风机吸入口的滤网上面结霜,一般是雾霾天气下导致

会导致鼓风机出口压力低低加热炉联锁的

 

发表于 2019-10-15 09:07:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

爱问10000年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
虽然我公司也在北方,但从来没遇到过熄火情况,外操巡检时每2小时清理一次

 

发表于 2019-10-16 21:55:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 22:41

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.255727 second(s), 119 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197