施耐德变频器存在问题求助

[复制链接]
29978 |46
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
欠压故障没有什么卵用,可以取消

 

发表于 2017-7-25 17:20:53

回复

使用道具 举报

欠压保护值设低,设置自动复位,不要太多次;如果是欠压引起过流就没有办法啦,除非投资增加在线补偿,很贵

 

发表于 2017-12-7 13:04:36

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
加个浪涌保护器   试试

 

发表于 2017-12-24 10:40:36

回复

使用道具 举报

wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
商梦林 发表于 2017-7-7 23:34
施耐德变频器故障求救,因为现场温度较高,阿特拉斯变频空压机的变频器在现场移到了配电室。启动起来就跳, ...

变频器 到 电机的距离是多少?

 

发表于 2017-12-24 10:41:18

回复

使用道具 举报

中原古风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
雷击时变频器往往表现为“欠压”跳闸,这就是所谓的晃电。当变频器直流主电路电压低于低电压限值时(一般变频器低电压限值在85%),施耐德变频器(满载时)在2毫秒内跳闸保护。手动调节时,调节大就发生变频器停机,放慢调节速度。

 

发表于 2018-2-2 10:25:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
受教了,感谢

 

发表于 2018-4-12 10:08:55

回复

使用道具 举报

yuanjun1202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 
频率给的太大 可以适当增加加速时间 响应减缓  或者调整速度环增益 看下是不是过载电流系数太小  还是不行可能需要考虑更换变频器换成重载型的

 

发表于 2018-4-18 09:41:50

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 09:15

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.216322 second(s), 64 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197