现在正做这个项目的反应器床层有12个测温点,报警值是290度,有12选3的300度联锁和任意一个达到320度联锁,这些在图上怎么表示呢?按下图的表示方法可以吗?谢谢!
在保护层分析的时候,其中,传感器报警作为一个保护层,而这个传感器串联的控制阀联锁可以作为另一个保护层吗? 解答:保护层要有相对独立性; 同一个参数即作为报警,又是联锁回路。不可以!