注册 登录
海川化工论坛 返回首页

gaiyin47的个人空间 https://bbs.hcbbs.com/?3734468 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

广播

  • gaiyin47  6 天前
    谢谢分享,楼主分析的很透彻。

    本安和隔爆型仪表选型

    本安和隔爆型仪表在具体选型时,该如何判断呢?那些场合用本安型?那些场合用隔爆型的呢?
    请高手们讨论一下:
    下面是翻阅的一些资料内容-------------
    1.见附件
    2.比如双氧水装置,根据电气专业防爆区域划分图,最高为1区,从理论上说用隔爆仪表应该也没问题,但是设计考虑会用本安仪表,形成本安仪表回路,不知道除了上面的附件中文件,是否还有其他依据?
    3.再给一篇网上论文,如下 :

    仪表本安防爆技术以及在化工现场的应用

    1 引言

      在许多化工工业过程中,需要处理一些易燃易爆的工艺介质。为确保人员生命和生产装置的财产安全,防爆技术已经应用于各个行业及相关专业,形成一系列的行业、国家和国际标准,并随着工业的发展而发展。对于自动化仪表,最常用的防爆形式是本安型、隔爆型和增安型。由于电子技术的飞速发展和低功耗电子器件的不断诞生,本安防爆技术的得到了更为广阔的推广和应用。特别是由于本质安全型(简称本安型)防爆形式与其他防爆形式相比,不仅具有结构 ...查看全文

    转播(3)  回复(56) xyz2009xyz 发表于 2011-11-25 08:42 #仪表及DCS自控圈
  • gaiyin47  2021-11-29 16:12
    问题不大,用粗一些的线就行。1.5mm2的或者2mm2的。

    控制电缆长度过长信号衰减问题

    现在有几个4-20mA信号需要引到控制室,仪表离控制室1000米,担心信号衰减,有没有什么办法可以解决这个问题?
  • gaiyin47  2021-11-23 09:57
    !!!!!!!

    HC276和316SS的材质混用了。

    求助:到货的800台压力表带冷凝圈(冷凝圈随压力表一一对应组装好的)。仪表单校时将冷凝圈拆除后做了校验。校验完后并未将冷凝圈一一对应安装回去。后来核查图纸时发现,其中有4台材质是HC276的,其余都是316的。但此时所有的冷凝圈已安装至现场,已分不清哪些是特殊材质了,各位有啥好办法吗?一个个去打光谱?外观上能分出来吗?求高手解答。
  • gaiyin47  2021-11-23 09:52
    提供流量,压力,温度,介质性质就行,厂家会自己核算孔板参数。

    仪表新人求助,关于流量仪表问题,刚入职,老员工走了,没人带

    如题,想请问大家一下,孔板流量计选型时的差压是怎么确定的,是自己定一个差压值,让厂家根据差压值计算开孔大小吗(如果是,一般选多大?有没有什么规则)?还是说有别的什么方法?感谢不吝赐教
  • gaiyin47  2021-11-12 16:31
    西门子定位器压电阀经常坏,换压电阀试试。

    西门子智能定位器在10%喘振为何?

    请问:西门子智能定位器在10%喘振为何?定位器已经自动校验完成,但在10%时喘振,检查起源压力设定与阀名牌一致,问什么????
    转播(0)  回复(8) hbzh2011 发表于 2012-1-31 22:09 #仪表及DCS自控圈
  • gaiyin47  2021-11-12 16:29
    肯定是质量问题,一般现场气体很少泄漏的话,用个几年都没问题。一般都是零漂,然后要定期标定,不会出现大面积坏掉的情况。

    有毒报警器寿命一般几年

    各位老师,厂里的国产有毒报警器2020年初安装,到2021年1月份设备安装完成正式生产。2020年10月份强检,正常,今年强检发现100多个不报警,把物料靠近探头,都不报警,测量数据一直是0,从安装到现在,通电不超15个月。问:有毒报警器的寿命是几年?现场环境很好,很少有异味。
  • gaiyin47  2021-11-12 16:26
    可以的

    请问用来测液体流量的科氏质量流量计可以测气体流量么?

    科氏质量流量计测量与密度无关,那可以用测液体流量的科氏质量流量计测气体流量么?
    转播(3)  回复(10) yrj0402 发表于 2012-12-21 09:10 #仪表及DCS自控圈
  • gaiyin47  2021-11-12 16:25
    检查一下三根芯对地电阻和电压或者换根电缆试下,很可能是电缆破皮,导致某一根线对地了。
  • gaiyin47  2021-11-11 14:10
    用NPT螺纹比较好,不需要加垫片,非常方便。

    EJA压力变送器管道连接螺纹的使用是否分场合

    如题。
    EJA530A的压力变送器管道连接螺纹有1/2NPT内螺纹、1/2NPT外螺纹、G1/2外螺纹和M20*1.5外螺纹四种,
    1、这四种过程接头在使用中是否分场合?
    2、与所要测量的介质或是种类(气体、液体、含杂质的介质等等)有关系吗?
    3、还是说与使用的习惯有关?
    欢迎参与讨论
    转播(1)  回复(18) 77582730 发表于 2013-6-26 08:13 #仪表及DCS自控圈
  • gaiyin47  2021-11-5 13:51
    威图的柜子是用得最多的,进口品牌系统基本都是威图的柜子。

    关于系统机柜的厂家的问题

    以前一直错误的认为系统的机柜都是系统生产厂家自己的,前段时间才发现机柜是有专门的生产厂家的。
    那份厂家文件中说他们系统采用的机柜是工业标准的机柜,威图(RITTAL)生产。
    我想问的是,除了这个讲到的威图(RITTAL),还有哪些有名的机柜生产厂商,
    机柜的生产标准有哪些?
    转播(3)  回复(7) monkeyyd 发表于 2009-10-17 21:10 #仪表及DCS自控圈
  • gaiyin47  2021-11-5 13:42
    哈哈,虽然有点穷,但是对于平平淡淡的生活足够了。

    2021化工行业薪资调查结果

    • 年限条形.png
    • 地区圆环.png
    • 公司性质圆环.png
    • 学历条形.png
    2021化海川流 化工行业薪资收入调查活动,经过45天的时间,调查部分圆满完成,管理员经过分析整理得出以下报告:全部报告分为两部分,第一部分综合、第二部分交叉分析。
    化工行业是现代工业的基础,是国之根本,是一切制造业的根基,我们用的手机、家电、汽车,身上的衣服、鞋帽都离不开化工原料的支持,如果没有了化工行业,那么现代社会就会失去基础严重倒退,作为一个化工及相关行业的从业者应坚定工作信心,尽职尽责,与行业共同发展实现自我价值。
    本次调查2021.8.16-2021.9.30为期45天,渠道为微信公众号、海川化工论坛网站,分别从行业薪资待遇、岗位类别、工作满意度等内容进行分析,统计结果将于10月公布(投票结果采用三重限制过滤,手机、电脑设备、帐号仅采集1次而得到的结果分析)共收集20938份有效问卷。
    提示:如需原文转载本内容请联系本司获得授权(18840911640),如需引用部分内容数据 请注明来源出处“化海川流平台-【海川化工论坛】2021化工行业薪资调查报告bbs.hcbbs.com”。活动不易,且行且珍惜。本调查结果内容仅供参考。
    调查结果1、工作年限:从结果的工作年限上来分析,6年以内的新人占比34.58% 、7-10年占比最高为25.49%、11-15年25.83%,很 ...查看全文
    转播(52)  回复(68) 清洁工 发表于 2021-10-19 16:32 #论坛事务讨论
  • gaiyin47  2021-11-4 16:52
    上走线第一次见。要是后期加线会不会很麻烦?会不会很丑?
  • gaiyin47  2021-11-4 16:45
    谢谢分享

    国家标准~GB 9330-2008 塑料绝缘控制电缆

    GB 9330-2008 塑料绝缘控制电缆
      转播(3)  回复(3) 智GE 发表于 2021-11-3 21:05 #仪表及DCS自控圈
    • gaiyin47  2021-11-4 16:45
      谢谢分享

      国家标准~GB 9330-2008 塑料绝缘控制电缆

      GB 9330-2008 塑料绝缘控制电缆
        转播(3)  回复(3) 智GE 发表于 2021-11-3 21:05 #仪表及DCS自控圈
      • gaiyin47  2021-11-4 14:13
        还要加上一条,粒径不大于3um

        仪表气源的质量

        大家聊聊仪表供气有没有执行:含尘小于1mg/m3、含油小于1ppm
        转播(1)  回复(3) xzw848 发表于 2021-11-4 11:13 #仪表及DCS自控圈
      • gaiyin47  2021-11-2 14:10
        气体探头带4~20mA信号和高高报警输出,模拟量去GDS,开关量去SIS。是否可行?

        可燃有毒气体报警系统与SIS

        LNG区域,设计院要求四台可燃气体报警器信号进SIS,参与安全联锁。
        是否可以考虑这四台可燃气体报警器就是SIS仪表了。只能进SIS,不需要进GDS了!
        或者,这四台可燃气体报警器信号进GDS,高高报警输出信号进入SIS,参与安全联锁。
        这两种方案,选择那条比较符合现行安全标准规范呢?
        转播(10)  回复(12) leily1982 发表于 2021-11-2 11:40 #仪表及DCS自控圈
      • gaiyin47  2021-10-25 16:48
        差压变送器,用不锈钢管做导压管。

        低温低密度介质现场液位计选型

        介质:甲烷
        密度:293.5kG/m3
        温度:-98℃
        压力:3.04MPa-G
        回流罐就地液位测量。罐体侧法兰,法兰距1200mm.
        请教大家有没有好的现场液位计推荐,包括品牌。谢谢
        转播(5)  回复(5) 硝普钠 发表于 2021-10-25 14:51 #仪表及DCS自控圈
      • gaiyin47  2021-10-25 16:47
        谢谢、

        适合业主的仪表统计功能~IAtools

        仪表统计功能是IAtools根据实际需求,为业主与设计院首创的一款快速统计仪表种类与数量的功能
        • gaiyin47  2021-10-19 09:19
          这个导气管是连接大气的,防止气压变化影响测量。

          关于投入式液位计的导气管,这个是必须有的吗?

          • image.png
          • image.png
          最近购入了一批杂牌的投入式液位计,发现都带有导气管。
          原理可以理解,就是测导压膜片两端的压差。但是,直径小于2mm,长度10m 的导气管,难道压阻可以忽略不计吗?
          而且实际使用过程中,这种带导压管的液位计,误差很大,而且稳定性很差。
          以前从来没注意过投入式液位计还需要导气管,也从来没出现过现在这种情况。
          这种液位计,必须要导气管的吗?
          转播(4)  回复(8) 夏沫儿 发表于 2021-10-15 10:12 #仪表及DCS自控圈
        • gaiyin47  2021-10-19 09:17
          如果对调节要求高或者开关频繁,建议使用调节阀。

          DCS组态利用功能块,将液位控制在某一范围内?

          请问,如何利用浙大中控组态,将液位控制在一定范围内。
          如:现在有液位LI101,通进口的电磁阀SV101将液位控制在某一范围,如40%—60%,应该怎么做?
          转播(6)  回复(10) big_fire 发表于 2021-10-18 16:21 #仪表及DCS自控圈
        关闭

        站长推荐上一条 /3 下一条

        联系我们
        关注我们
        回到顶部

         

        关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计