【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室

[复制链接]
161174 |1483
阅读字号:
通过循环水和补水的水质报告,可以看出该系统浓缩倍数并不高,但已经出现了钙流失,大约流失50多个ppm。
该系统的属于中碱高硬度结垢性水质,钙加总碱度已达到589ppm,自然PH值下,如果控制好的话浓缩倍数可以做到2.0,此时药剂以阻垢分散为主,缓蚀为辅。当然,如果加酸的话,要高一些,可以做到3.0,但此时要以缓蚀为主,阻垢分散为辅。
关于饱和PH,可以参考周本省那本  工业水处理技术  ,PHs=9.7+A+B-C-D   其中A为总溶固系数,B为温度系数。C和D分别为钙硬系数和总碱系数。

 

发表于 2012-4-27 22:21:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zj818zj818 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
前辈好!我们公司的废水管线需要改造。废水有高浓度和低浓度的,主要是一些酸性(ph 值在3以上)水以及部分苯环类物质和醇类物质,还有120号溶剂油啊什么的。呵呵,公司出于成本考虑,原来的是DN50的PP管线,但是PP是不能耐苯环类的物质的,也不能长期暴露在紫外线下,现在变形得不像样子。现在准备用钢衬PP(也是出于成本考虑,哈哈),也只是一时之计。请问像我们公司这类废水管线用什么材质的 比较好啊?

 

发表于 2012-4-28 16:13:17

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
请教楼主:我单位为PVC树脂生产,离心母液污水用的是水解+生物接触氧化法,但是好氧池的泡沫很大,导致过滤器无法正常工作是怎么回事啦。

 

发表于 2012-5-2 10:16:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
胶带纸 发表于 2012-4-24 10:29
现在有的设备生产商说循环水内不需要添加任何化学药剂,只需使用静电,设置收集装置,就可在循环过程中收集 ...

目前在一些小系统上用的所谓电子除垢仪,不是用静电,而是用电流。

 

发表于 2012-5-2 10:20:43

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
dabing918 发表于 2012-4-27 17:50
请教:循环水质分析问题
某电厂补充水数据:
PH:7.9

你这三个问题可参阅周本省《工业水处理》一书,有很详细的解释。

 

发表于 2012-5-2 10:22:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
min1105 发表于 2012-4-27 22:02
前辈有个问题请教,
工厂的废水经过高温氧化后还含有约150~500ppb的有机物,在经过一活性炭罐吸收可降至5p ...

主要与活性炭的吸附容量有关,当然与水力停留时间、活性炭的比表面积、内部的毛细管的直径等也有关系。

 

发表于 2012-5-2 10:24:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
zj818zj818 发表于 2012-4-28 16:13
前辈好!我们公司的废水管线需要改造。废水有高浓度和低浓度的,主要是一些酸性(ph 值在3以上)水以及部分 ...

是否可以用衬玻璃钢材质的,当然用聚四氟乙烯更好,但太贵。

 

发表于 2012-5-2 10:25:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
xuexijiaoliu 发表于 2012-5-2 10:16
请教楼主:我单位为PVC树脂生产,离心母液污水用的是水解+生物接触氧化法,但是好氧池的泡沫很大,导致过滤 ...

污水中的表面活性剂多了,导致起泡,可以考虑消泡剂,消除泡沫的干扰。

 

发表于 2012-5-2 10:26:29

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zj818zj818 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
谢谢版主,FRP当然是可以考虑的,只是很多在管架上,很可能还需要用钢内衬FRP比较好,对吧?

 

发表于 2012-5-2 13:59:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
zjtygs 发表于 2012-4-16 22:35
我公司水处理加硫酸铝,排出的污泥进入污水处理池,可是加聚合氯化铝没有办法沉淀,请问怎么处理?

配合PAM助凝剂使用应该会解决你的问题,你可以先取水样自己简单做一下实验。

 

发表于 2012-5-3 16:23:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
wan888889 发表于 2012-4-24 12:33
请问循环水的粘泥含量是怎么分析的,有没有国标或者是其他标准的分析方法

粘泥量:用标准的浮游生物网,在一定时间内过滤定量的水,将截留下来的悬浊物放置在量筒内静止一定时间,测其沉淀后粘泥量的容积,以ML/M3表示。

 

发表于 2012-5-3 16:46:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 cdpulin 于 2012-5-7 09:41 编辑

老师你好,装置水系统清洗预膜后,水的浊度一直较高,置换了较长时间,没有效果,原因搞不清  请指点

 

发表于 2012-5-6 16:08:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

预膜的时候做过挂片吗?如果置换后,浊度仍然降不下来,应该是:
1、补水浊度太高。2、预膜没有成功,管壁上还有粘泥没清洗下来。3、系统在清洗时候,换热器出现泄漏。
其他的原因大家可以说说。。。

 

发表于 2012-5-6 16:25:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

八卦炉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
wchaowl 发表于 2012-4-18 17:03
如何计算沿程阻力呢?有相关资料可以参考么?
新手,望多多指点。我baidu了下,用那些能算出来么?

好久没上海川了。看你的问题好象没描述清楚。你所说的压力不够依据是什么,按说你那么小的系统,前面用的18.5KW的泵应该是没问题了。请你详细描述一下你那压力不够的具体现象。我觉得可能是操作上的问题。

 

发表于 2012-5-6 17:23:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wchaowlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
八卦炉 发表于 2012-5-6 17:23
好久没上海川了。看你的问题好象没描述清楚。你所说的压力不够依据是什么,按说你那么小的系统,前面用的 ...

是这样的,车间里用循环水位置很多,使用的时间段不固定,且随时有几处同时使用的情况。
压力不足的表现主要表现为:1、冷冻机循环水压力低于0.1mPa,降不下来温;2、冷凝器进出水温差大。

 

发表于 2012-5-7 09:41:44

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 02:07

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.137134 second(s), 61 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197