sybase666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
xtu_xz 发表于 2012-5-7 17:11
楼主啊,用hysys做完全流程模拟后不知道该怎样往下做了,请楼主指一条明路

你目前做到什么程度了?

 

发表于 2013-11-14 08:28:15

回复

使用道具 举报

xahkdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
好贴,受教!

 

发表于 2013-11-14 16:53:26

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

dqpiliuxiyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
lnger2012 发表于 2013-11-1 20:31
您太客气了!我不是控制方面的专家,只是对化工方面传递现象计算有点了解罢了。
我其实还是不大明白您的 ...

其实我是想做一个软仪表方面的小小的尝试,最近也一 直学习化工原理和数学建模方面的知识。我想请教一下,好多资料里写的用微元法建立动态模型,一定要写成微分方程的形式么。微元法岂不是能够把所有稳态模型写成动态的了?

 

发表于 2013-11-20 12:00:52

回复

使用道具 举报

lnger2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
dqpiliuxiyu 发表于 2013-11-20 12:00
其实我是想做一个软仪表方面的小小的尝试,最近也一 直学习化工原理和数学建模方面的知识。我想请教一下, ...

不一定要写成微分方程的形式。大多数情况下,微分方程的求解还是要离散,所以如果主要的目标是求解问题,并且追求比较简洁的表示形式,或不做深入的理论推倒,差分方程基本够用了
不过,要是写成微分方程的形式,可以做一些变换,如拉普拉斯变换,得到传递函数的形式,可以帮助设计控制器
所以写成什么形式,主要还是你的目的是什么。
动态模型是要带有随时间变换的项的,否则称不上“动态”了。
在用微元法推到的过程中,会涉及时间的微元,再适当整理一下,就成带有时间变化项的形式了(随时间变化的导数)
还是要看你的具体问题,多查查相关资料,通常比较常规问题的文献都很多。再针对你的问题具体化,就得到专门的计算模型了。
慢慢来,很快会解决问题的。

 

发表于 2013-11-20 14:58:01

回复

使用道具 举报

dqpiliuxiyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
lnger2012 发表于 2013-11-20 14:58
不一定要写成微分方程的形式。大多数情况下,微分方程的求解还是要离散,所以如果主要的目标是求解问题, ...

您的意思我理解的是:如果想列写动态方程就要用微元法列写带有时间变量的微分或差分方程,如果列写稳态方程就直接在机理方程上用微元法对各个变量取一个“嘚儿它”,就是变化量即可。那是不是方程组里每一个方程都是动态的这个模型才是动态的,每一个都是稳态的才是稳态的。

 

发表于 2013-11-20 16:50:02

回复

使用道具 举报

lnger2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
dqpiliuxiyu 发表于 2013-11-20 16:50
您的意思我理解的是:如果想列写动态方程就要用微元法列写带有时间变量的微分或差分方程,如果列写稳态方 ...

差不多吧。不管稳态还是动态,都考虑微元,只不过动态的主要考虑时间微元(分布参数模型时也考虑空间微元),稳态可能主要考虑空间微元(或者相对其他类型的坐标),再根据一些守恒关系就能得出相关的方程了
不需要每一个方程都是动态的,其中描述过程的主要方程是动态就行,完全可以包含一些稳态的方程

 

发表于 2013-11-20 18:09:01

回复

使用道具 举报

luotuo2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
HYSYS&matlab如何接口?

 

发表于 2013-12-7 21:02:15

点评

对MATLAB不了解,不知道MATLAB支持VB做出来的DLL接口不,如果支持,就没问题。  详情 回复 发表于 2013-12-8 11:10
回复

使用道具 举报

sybase666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
luotuo2012 发表于 2013-12-7 21:02
HYSYS&matlab如何接口?

对MATLAB不了解,不知道MATLAB支持VB做出来的DLL接口不,如果支持,就没问题。

 

发表于 2013-12-8 11:10:37

回复

使用道具 举报

riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
lnger2012 发表于 2013-11-20 18:09
差不多吧。不管稳态还是动态,都考虑微元,只不过动态的主要考虑时间微元(分布参数模型时也考虑空间微元 ...

请问你是目前在做建模的吗?我现在也正在做,希望能交流

 

发表于 2013-12-10 16:28:16

回复

使用道具 举报

riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
楼主你好,我想问一下在控制系统中,如果使用PID控制,在某一条件下为auto即自动控制,然后某一条件达到后改成manual模式,控制manual的输出为auto模式输出的1.5倍。这样的话,HYSYS能够实现吗?

 

发表于 2013-12-10 16:35:54

点评

可以的,你在spreadsheet里头做个判断,取出当前的阀门开度,当条件达到后,把MANUAL 输出到控制器上,同时把OP输出为当前值的1.5倍即可,很简单就可以实现了。  详情 回复 发表于 2013-12-10 20:00
回复

使用道具 举报

sybase666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
riverkinllc 发表于 2013-12-10 16:35
楼主你好,我想问一下在控制系统中,如果使用PID控制,在某一条件下为auto即自动控制,然后某一条件达到后改 ...

可以的,你在spreadsheet里头做个判断,取出当前的阀门开度,当条件达到后,把MANUAL 输出到控制器上,同时把OP输出为当前值的1.5倍即可,很简单就可以实现了。

 

发表于 2013-12-10 20:00:15

回复

使用道具 举报

gxjiayouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
小弟最近才开始上手HYSYS  虽然不懂大家说的  但是感觉楼主GG 绝对是行业的大牛  难的是一副热心肠  祝福GG 工作顺利 家人健康  财源滚滚

 

发表于 2013-12-16 13:48:25

点评

多谢,也祝你学好HYSYS  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:30
回复

使用道具 举报

riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
本帖最后由 riverkinllc 于 2013-12-18 21:01 编辑

谢谢丰哥的回复,我改天试试,今天在看文献的时候突然看到这样的一个,PID控制器竟然没有输入?我想问一下,这是个什么情况呢?如果是这样的话,怎么样才能起到控制的作用呢?

 

发表于 2013-12-17 22:30:51

点评

这个是有输入的,PV从SPREADSHEET或者别的地方接过来的,外头是看不到信号线的,你自己尝试下就知道了,比如把流股的温度先导入到SPREADSHEET中,然后从SPREADSHEET中再导出到控制器的PV,在图上你就看不到输入了。  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:32
回复

使用道具 举报

sybase666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
gxjiayou 发表于 2013-12-16 13:48
小弟最近才开始上手HYSYS  虽然不懂大家说的  但是感觉楼主GG 绝对是行业的大牛  难的是一副热心肠  祝福GG ...

多谢,也祝你学好HYSYS

 

发表于 2013-12-18 10:30:09

回复

使用道具 举报

sybase666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
riverkinllc 发表于 2013-12-17 22:30
谢谢丰哥的回复,我改天试试,今天在看文献的时候突然看到这样的一个,PID控制器竟然没有输入?我想问一下, ...

这个是有输入的,PV从SPREADSHEET或者别的地方接过来的,外头是看不到信号线的,你自己尝试下就知道了,比如把流股的温度先导入到SPREADSHEET中,然后从SPREADSHEET中再导出到控制器的PV,在图上你就看不到输入了。

 

发表于 2013-12-18 10:32:47

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-23 16:27

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.411028 second(s), 75 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197