雨蔓 发表于 2012-4-8 15:56
我装置有一台强制循环锅炉 产4.0mpa蒸汽,自开车以来减温水一直未投用 蒸汽温度不够,请问这是这么回事?重 ...


1、是不是锅炉负荷太低了,对流式过热器蒸汽温度随锅炉负荷升高而升高,增加一下负荷试试;
2、过热器受热面布置面积是否够用,是否能保证在60%额定负荷蒸汽温度需求,能否增加一部分过热器受热面;
3、过热器布置区域是否合适,入口烟温是否过低,改位置肯定困难,解决办法是适当割除一部分布置于过热器之前的受热热面,主要是蒸发受热面,以提高过热器入口烟温。
4、过热器内部是否积垢,外壁是否积灰,酸洗和增加吹灰器;
5、进入余热锅炉的烟气温度、流量是否与设计相符。
首先应排除第1、4、5项,再考虑改造。

 

发表于 2012-4-9 18:39:29

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
第一,我装置的四合一炉是天然气,积灰的可能小。
第二,锅炉的负荷受减料的影响,进料越高,锅炉的负荷就越过温度就越高,高负荷是有过,但是蒸汽温度还是没有高过400℃。
想想还有没有别的方法?

 

发表于 2012-4-9 21:30:20

点评

加一个补燃装置试试  发表于 2013-3-17 15:35

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wqi8306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
一般烧酸性气的话要求烟道排烟温度不能低于150°能减少对低温受热面的酸腐蚀。

 

发表于 2012-4-10 20:41:30

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 salesment 于 2012-4-12 15:05 编辑

1 某些余热锅炉内设置了空心支撑梁以承载对流管或省煤器蛇形管
2 既然作为承载梁,必然要有足够的刚性,因此在金属梁的外面包覆了隔热衬里材料,以降低空心梁的金属温度
3 我的问题是:实际运行中,空心梁金属大约处在什么温度范围。
盼请指教,谢谢
(参考答案:22楼)

 

发表于 2012-4-11 08:12:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kof369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 salesment 于 2012-4-12 15:04 编辑

请问高压除氧器0.6MPa,除氧器顶部排除乏汽的量是怎么确定的?
(参考答案:21楼)

 

发表于 2012-4-11 08:16:39

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
kof369 发表于 2012-4-11 08:16
请问高压除氧器0.6MPa,除氧器顶部排除乏汽的量是怎么确定的?

可按照除氧器出力(即除氧器出水量)的千分之三进行计算,这方面《热工技术手册》(汽轮机组)有规定。

 

发表于 2012-4-11 11:04:32

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
lupg 发表于 2012-4-11 08:12
1 某些余热锅炉内设置了空心支撑梁以承载对流管或省煤器蛇形管
2 既然作为承载梁,必然要有足够的刚性,因 ...

空心支撑梁一般只能布置烟温400~450度以下尾部竖井区域,其外表面除了包覆了隔热衬里材料外,内部一般还有流动的空气冷却,绝大多是接至送风机吸风口。对于烟温超过450度以上尾部竖井区域受热面,一般采用省煤器出口引出的吊挂管来承担受热面(比如过热器)的重量。
至于实际运行中空心支撑梁温度范围,支撑梁某一截面最大应力应小于此工作温度下金属材料许用应力再除以安全系数所得数值。

 

发表于 2012-4-12 13:50:23

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hehaojuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 salesment 于 2012-4-12 20:24 编辑

楼主你好,现我在设计一个锅炉房,因安装了除氧器,除氧器内饱和水为104度,0.12Mpa,那么给水泵的安装高度为多少可以防止给水泵的气蚀?
(参考答案:24楼)

 

发表于 2012-4-12 15:06:47

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
hehaojuan 发表于 2012-4-12 15:06
楼主你好,现我在设计一个锅炉房,因安装了除氧器,除氧器内饱和水为104度,0.12Mpa,那么给水泵的安装高度为 ...

应该是除氧器的安装高度,根据参数,你们选用的是大气式除氧器,为保证给水泵安全运行,大气式除氧器的安装高度以12米为宜,如果有条件,选用13米为最佳,再高就没有必要了(增加土建投资)。

 

发表于 2012-4-12 18:05:08

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 lizhenpeng 于 2012-4-18 08:21 编辑

想问一下楼主,关于长距离输送中压蒸汽的问题,中压过热蒸汽:压力3.5MPA,T=435,距离约为900多米,送至蒸汽轮机,沿途疏水如何设置??
(参考答案:26楼)

 

发表于 2012-4-13 21:10:06

回复

使用道具 举报

gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 gjn1970 于 2012-4-14 09:55 编辑
bjzhuyifeng 发表于 2012-4-13 21:10
想问一下楼主,关于长距离输送中压蒸汽的问题,中压过热蒸汽:压力3.5MPA,T=435,距离约为900多米,送至蒸汽 ...


疏水包括经常疏水(即正常运行中疏水)、启动疏水和自由放水。
下列地点应设启动疏水和经常疏水:1)管道水平方向每隔100~150米处;2)按暖管方向分段暖管的管段末端(即阀前);3)所有运行中可能积水而又需要及时疏出的管道各低位点。
管道的经常疏水一般与启动暖管疏水并联,经常疏水装设疏水器,疏水器前有过滤器(以保证疏水器可靠运行),另外疏水器串联过滤器前后有截止阀,经常疏水及启动疏水一般接入相应压力等级的疏水母管,疏水母管一般接入疏水扩容器。管道的自由放水用于管道停运后排出管道内部的凝结水,现场装有漏斗,可直接排入环境(地沟)。

 

发表于 2012-4-14 09:54:10

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kof369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
请问燃油锅炉目前常用的脱硫脱销的方法有哪些,有没有专业做这方便的公司?

 

发表于 2012-4-17 08:09:01

回复

使用道具 举报

gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
国内燃油炉尤其是大容量燃油炉越来越少了,这是因为石油是宝贵资源,作为燃料烧掉确实可惜。但是烧重油、渣油、石油焦的炉型还有。我本人接触过重油炉,那是多年前(1992年)的事情,是天津大港发电厂意大利进口机组(听说后来也改成燃煤机组了),那时环保要求不高,还没有脱硫、脱硝法规出台,因此没有装设脱硫、脱硝设备。
不论是燃油还是燃煤锅炉,因为二氧化硫、氮氧化物生成机理基本相同,因此适合燃煤锅炉的脱硫、脱硝工艺大都适合与燃油锅炉,但也不尽完全相同。对燃油炉来说脱硫方法有湿法、半干法、干法。湿法脱硫应用最普遍的就是石灰石--石膏法,还有海水脱硫、氨法脱硫、双减法脱硫,前两者主要适用于大机组;半干法主要是炉后烟气循环流化床脱硫;干法主要是活性炭法,用活性炭吸附。
至于脱硝,主要有SCR法和SNCR法,前者脱硝效率最高,但是投资、运行、维护费用也高。
国内脱硫、脱硝环保企业很多,比如浙江菲达、福建龙净、武汉凯迪、江南环保,等等。

 

发表于 2012-4-17 10:30:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

真人花林似霰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我现在在做一个过热器的模拟,但是很奇怪出口的蒸汽好像是饱和蒸汽,而不是我想要的过热蒸汽,温度和压力都偏高。不知道怎么设置?希望前辈不吝赐教。

 

发表于 2012-4-17 22:15:22

回复

使用道具 举报

gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 gjn1970 于 2012-4-18 10:07 编辑
真人花林似霰 发表于 2012-4-17 22:15
我现在在做一个过热器的模拟,但是很奇怪出口的蒸汽好像是饱和蒸汽,而不是我想要的过热蒸汽,温度和压力都 ...


不知你的过热器是如何模拟的,出口蒸汽是不是过热蒸汽你只需要查一下水蒸汽性质表(或软件)就可以了,你可查一下出口压力下对应的饱和温度,如果出口温度高于此温度(高出部分称为过热度),那么就是过热蒸汽,否则就是饱和蒸汽。

 

发表于 2012-4-18 08:23:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-26 04:52

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.100739 second(s), 74 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197