本帖最后由 matrixwhiz 于 2013-11-20 09:31 编辑

本贴提供各位使用YOKOGAWA 产品的工程师发问,各位在使用过程中遇到的问题,尽管在这里提出来。希望本帖能为大家解决问题提供一些思路和经验。

但是,毕竟一个人多的力量和知识是有限的,不可能通晓和解决所有的问题。希望本贴抛砖引玉,能发动广大网友的力量,大家共同贡献智慧,为在维护和使用横河控制系统中遇到的问题答疑解惑,每个网友都可以回答问题,而不仅是我一个人的力量。相信网友的智慧是无穷的

问题范围:
横河DCS系统的问题,主要是CS3000及CENTUM VP 版本的任何问题,均可探讨。
对较早的Centum-XL, Centum-CS,大家有问题也可以反馈。
如果有 Prosafe-RS , Exaopc, EXaquantum 产品的问题,我尽量查资料,给大家一个思路。

在线联系方式:
msn :matrixwhiz@live.cn

CENTUM VP R5 安装手册。发这个主要是VP的资料是安装之后才能看到,安装前没办法看,所以很多朋友不会安装,因此在这里发布安装手册。
文件28兆,百度网盘下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=234050&uk=990154849


求CS3000软件和资料及项目样例的,恕无法提供。
需要技术手册的海友去看这个帖子:
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=58232&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3D0%26amp%3Borderby%3Dviews%26amp%3Bascdesc%3DDESC





 

发表于 2009-3-5 12:52:36

评分

76

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 matrixwhiz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 matrixwhiz 于 2013-1-23 17:22 编辑

cs3000 的卡件不是全部通道隔离,也就是点点隔离。但是yokogawa 提供了选择,你必须在卡件选型的时候就决定是否要通道隔离,选择正确的卡件类型。
软件不需要特别设定

借用此楼给帖子加个目录:

1楼     增加了VP的安装手册
720楼   opc 测试方法(LHS2411 hisopc )的测试
10楼   在线增加Node 的步骤
11 楼 cs3000 的卸载步骤
19、22楼  动态改变PID参数的方法
48、      ALR121 modbus 485 通讯   712 modbus 指令代码
723  在线增加控制站和操作站,IP地址设定


 

发表于 2009-3-5 15:00:07

评分

9

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
横河的冗余配置的卡件,切换到备用侧的条件是内部的比较运算不一致的时候,主控侧会认为自己有故障,切换到备用侧。这只是一种情况啦。主卡有BAD或其他报警的情况下,也会切换。
只能在线插拔才能回复。
在线增加NOde是可行的。

 

发表于 2009-3-5 15:54:50

评分

7

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 6楼 zhaohh3211 的帖子

我是刚注册的,二年级,上传不了资料。况且,说白了,网上已有的资料已经比较全面了。有海友上传了几乎整套的资料啦。
为了方便诸位,我最近抽时间把他们的资料贴转到这里来好了。
谢谢大家参与
不过,有针对性的Q&A是更有价值的交流方式。横河的资料纷杂无序,看多本资料才能整明白一个小问题。

关于手册,去看这个帖子
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=58232&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3D0%26amp%3Borderby%3Dviews%26amp%3Bascdesc%3DDESC

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-3-7 07:54 编辑 ]

 

发表于 2009-3-6 16:06:42

评分

6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

横河DCS大概的产品线

yokogawa 的产品线:
CentumV-CENTUM-XL --CENTUM-CS --CS3000/CS1000
XL 应该还是应用比较好的一套系统,贼皮实,贼耐用。据说有一套已经用了30年,目前还在用。
CENTUM -CS 是CS3000 前代产品。从软件上说,非常相似,功能基本没什么大的差异。但是它基于unix 平台,稳定性可靠性非常好。据我的经验也是十几年没太出过什么故障。
CS3000是最新的基于windows平台的系统,相对而言简单易用,也不可避免故障比以前的系统多点。
总之,只要你按照横河的手册办事,  也包你平安

 

发表于 2009-3-7 22:47:20

评分

5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

在线增加NODE

以 CS3000为例讲解,说明一下,这种事最好还是联系横河服务部工程师完成,确实有风险。

CS3000 中绝大多数任务都可以在线(online)修改组态完成。
硬件上,你这个NOde肯定是装在最后吧。OK。
把Node固定好,地址拨号,上电。
断开现有ESB BUS BUS1, 连接上增加的Node,这时候BUS2可以保证原先的系统工作。
软件组态,新加一个NOde,下装。
等新增的Node 工作正常,断开 BUS2,链接到新增的Node。
Ok,全部完成。
其实一句话,只能一根BUS 断开,千万别两根同时断开。

再强调一次,有风险,完全有你正在断开BUS1的时候 BUS2 也故障的可能是存在的。操作时让工艺人员做一点准备工作。

 

发表于 2009-3-8 17:42:21

评分

7

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

CS3000 的正确卸载方法

看见有位海友发贴问这个问题。把我的回答转到这里来了

不能直接点cs3000目录里的 uninstall 卸载。需要做点铺垫
1、首先,需要到管理工具--服务, 关掉BK打头的服务,约10个左右
2、需要关闭CS3000的共享。方法是 我的电脑--右键-管理--共享-  删掉和cs3000 有关的共享。
3、然后点 uninstall 开始卸载
4、完成重新启动电脑, 删掉CS3000 目录

说明下,卸载前做好备份。cs3000 例如 趋势 ,报表等数据文件是存在Cs3000 --his 目录里。别重装后没这些东西了。

 

发表于 2009-3-8 18:13:51

评分

7

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
漠北逸海及dainamoka说的没错。
BUS  闪断这种问题,一般发生的原因有:
SWITCH 质量不好。说白了,有的小公司施工的项目,为了节省成本,许多部件都是选用了很廉价的低质部件。包括电缆、堵头、光纤转换器。这样,网络中的出问题的环节就比较多,很容易出问题。

如果全部选用横河原装的网线(主要指细缆,双绞线就不必了)。堵头,网络转换器。比如 YNT,BCV等。一般网络就非常稳定。不过原装的确是很贵。

仔细接地情况,防干扰措施是否良好。
BUS1和BUS2 交叉也是一个主要原因。

 

发表于 2009-3-10 21:22:43

评分

5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

多个控制逻辑同时操作一个AO可行吗?

多处逻辑控制同时引用一个AO好像是可以的。阀门动作绝对没问题。出问题的是你的控制逻辑,不要做自相矛盾的操作才行。负责错误的逻辑怎么能做出正确的动作。?

 

发表于 2009-3-17 20:57:39

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 18楼 13918490403 的帖子

实现动态改变PID参数很简单啦
用顺控表实现的一种方法:(举一例)
新建一个 计算块(CALCU)   LICSET  ,
内容是:
LIC-101.P=90
执行方式为 ONE-shot 方式
在顺控表条件栏填入条件。比如 LIC-101.ALRM    Hi            Y
动作栏填入 动作              LICSET.ACT      ON           Y
顺空表投自动,执行看看吧,是不是P 参数被设定为90 了?
这样就完成了你想要的功能。意思说 当 LIC-101高报的时候,把PID 的 比例 P 设定为 90 。
其他的功能你自己因地制宜了。方法就是这样。

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-3-18 22:39 编辑 ]

 

发表于 2009-3-18 22:37:35

评分

6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 20楼 13918490403 的帖子

你的问题我提供个思路给你,最近工程紧,没时间细细调试完整解决方法。

你做两个计算块,每个块设定一组参数。
我假设你的温度设定值为两个固定的值,比如第一种产品设定 200度,第二种设定500度。
建一个 RL块RL1
X01 为 TIC101.SV 和 200, X02为  TIC101.SV 和 500
用顺控表
C1   RL1.x01  EQ   Y
C2   RL1.X02 EQ         Y
C3   TM1.BSTS  ctup    Y
A1   C1.ACT  ON     Y
A2   C2.ACT  ON           y

然后用一个计时器保持5分钟后
A5   C2.ACT. ON
意思是:
在比较块里设定两组温度设定值,当要求 设定为 200度时用C1计算快设定一组参数。
当温度设定为500 而且第一组参数已经控制5分钟了,就设置第二组参数。下一次设定为200的时候,就形成循环了。

这是我的思路,你得自己再调试,我没上机试。计时器的启动停止我没给完整操作步骤。

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-3-21 21:37 编辑 ]

 

发表于 2009-3-21 21:36:00

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

横河CS3000 软件测试的方法

CS3000 有个 TEST软件包,DEMO版会带有这个软件包,正式版需要掏钱购买。

使用方法是:
选中 想测试的 控制站,比如 FCS0101,然后点 TEST进入测试。
注意的是顺控表默认是 MAN 方式 ,需要投自动 才能起作用,一般专门设一个  启动方式 I d的顺控表把其他顺控表投自动。
测试方式 下 DI DO 都可以用手动 给值,ON OFF 。

 

发表于 2009-3-22 22:40:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 25楼 ybziliao 的帖子

说详细点吧,太笼统了。
你的流量表本身用什么信号输入?毫安信号吗?还是脉冲信号

 

发表于 2009-3-23 22:50:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 27楼 7号当铺 的帖子

cs3000 不提倡装杀毒软件,我们平常工程也是不装的。防火墙也必须关闭。个人学习用倒
不太影响吧,不过最好不装。
不用装虚拟机,最好装个干净的系统,别装其他的乱七八糟的软件。DCS软件毕竟兼容性不会那么高

 

发表于 2009-3-24 22:44:12

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 31楼 zhhc0666 的帖子

横河的温度卡件往往对安装位置有要求,不是随意安排的插槽的。
比如看看你的卡件是不是装在发热量大的卡件旁边,比如是不是紧挨电源卡,是不是装在上边(手册中说装在下层,最好别装在上层,)而且装在最左侧等等。
看看你们的安装是不是符合规范。

 

发表于 2009-4-3 22:34:34

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 29楼 7号当铺 的帖子

没啥好的办法。
横河的软件对杀毒软件的兼容性很差。一般装完机必须要关闭防火墙。还要打开网络共享,对everyone 用户赋予自由读写,网络访问的权利。
所以,横河的手册一般是要求不装杀毒软件的。
非得要装,就必须装横河指定的杀毒软件,好像是赛门铁克,还要进行很多特别的设置才行。

 

发表于 2009-4-3 22:40:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 34楼 hongshui1 的帖子

目前还没有在网上发现有下载的地方。
不过,如果你单位有使用CS3000的话,你完全可以装在自己的电脑上就好了。没人追究你盗版责任的。
横河并没有专门的学习版。有一个所谓的DEMO版,和正式版的区别就是2个月过期,没有其他的区别。

 

发表于 2009-4-12 21:39:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 35楼 hongshui1 的帖子

按你所说,应该实现的功能是 :当某流量高报后 ,会发出某个指令,类似于跳车的功能吧。
这种能肯定是用顺控表实现的。你首先去组态中查 (tool--search by name ),输入你知道的这个流量表位号。肯定能找出该位号在组态中所有出现的位置。按理说肯定至少在顺控表或逻辑图中出现了,否则没法实现高报跳车的功能。
延时时间应该在一个计时器中(TM) 类型的模块中设置。设定该模块的SV值就行。
流量表高报值在该表的 调整画面中设定。

 

发表于 2009-4-12 21:45:48

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 36楼 hongshui1 的帖子

很多网友问这个问题,如何学习横河的软件,我也回答了很多次。真的没什么诀窍。
这是一门技术,没办法速成,只有不断的使用调试中才能学会。
去横河参加他们的培训课可能会有利于缩短入门的时间。参加2周的课程,回来后基本上可以完成最基本的维护作业技能。更深更多的内容,只有艰苦学习了。
话说回来,横河的系统应该在所有的DCS系统里算是最简单,最容易掌握的系统。
认真看别人的组态,反复钻研对比,应该一两个月就能小有成就吧。
努力学习

 

发表于 2009-4-12 21:51:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 

回复 41楼 hbtmlyt 的帖子

横河的标准是三年
DCS电池上都有一个时间标签,写的某年某月,意思就是有效期截止的时间。过了这个时间就应该换新电池啦。

 

发表于 2009-4-13 22:10:21

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 07:48

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.087062 second(s), 58 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197