【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

横河DCS系统CS3000&CENTUM VP专题讨论及求助办公室

查看数: 29.1万 | 评论数: 1291 | 收藏 55
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2009-3-5 12:52

正文摘要:

本帖最后由 matrixwhiz 于 2013-11-20 09:31 编辑 本贴提供各位使用YOKOGAWA 产品的工程师发问,各位在使用过程中遇到的问题,尽管在这里提出来。希望本帖能为大家解决问题提供一些思路和经验。 但是,毕竟一 ...

回复

正在养花 发表于 2023-6-3 09:24:32
想了解一下横河有没有成熟的现场IO机柜的方案?类似于中控的SMART EIO

 

发表于 2023-6-3 09:24:32

SLZ 发表于 2023-6-1 14:09:23
想问一下 仿真失败后 ,我卸载了总线驱动,重新安装失败,并报错“install MS_VLTDI failed.Error code:0x80070002”   ;并且license出现无法删除的工程授权,新建的工程授权也无法下装,vnet\open网口也不见了,应该怎么解决

 

发表于 2023-6-1 14:09:23

fengzaiqingdao 发表于 2022-6-26 12:02:27
okkojia88 发表于 2022-6-22 16:06
同一点位工程师站的长趋势可以看,操作站的就看不了,左右箭头是灰的的。

试一下把工程师站下载(down to his)一次,然后再把需要调趋势的操作站再下一次,然后看能不能好

 

发表于 2022-6-26 12:02:27

okkojia88 发表于 2022-6-22 16:06:38
同一点位工程师站的长趋势可以看,操作站的就看不了,左右箭头是灰的的。

 

发表于 2022-6-22 16:06:38

小苏1234567890 发表于 2022-6-8 00:46:57
多谢资料

 

发表于 2022-6-8 00:46:57

Allen-80后 发表于 2022-2-3 08:49:41
wx_妞妞@老牛88007 发表于 2020-10-18 16:33
A0卡夹接变频器的时候,变频器停用经常造成AO冗余切换,切换后之前运行的卡件不运行,需要插拔一下才能正常 ...

AO回路冗余切换,是触发了死卡切卡的机制,回路都加了MTL隔离栅,查一下规格书,在20毫安时,最大的回路阻抗是多少?变频器一般可以设置开路阻抗,为250欧姆,如果没有,一旦开路,比如断电(较常见,不是唯一),阻抗就会无穷大,触发死卡切卡概率较大,定位器都是滑动电阻,阻抗随着电流的增加而减小,具体数值要看定位器了,各家不一样,所以一般不会触发切卡机制,如果可以避免在20毫安的情况下断电,可接受的阻抗更大。切卡后,卡件会有保护机制,运行的卡件需要重新插拔的,这也是一个再确认的过程,因为重新插拔成功代表你回路的阻抗恢复正常了,否则你重新插拔后还会触发切卡机制的。

 

发表于 2022-2-3 08:49:41

@76 发表于 2021-9-17 11:14:16
budaoweng123 发表于 2018-01-30 08:33


在.SH界面里,长趋势栏下,取消归档提示。
横河VP出现这个错误(CALCU下装)"="missing怎么处理

 

发表于 2021-9-17 11:14:16

liufud98 发表于 2021-5-19 08:21:27

刚刚接触横河DCS ,使用虚拟机学习,版本是较老的centum vp r4.03。遇到一个问题,就是组态一个单回路PID调节系统的时候,调用的PID块和PIO块不能互连起来,硬件组态什么的都没问题,地址也输入正确,就是PID块的输入输出端都不能和PIO块连接,是什么原因?和授权有关系吗,希望得到大神们指点,谢谢

 

发表于 2021-5-19 08:21:27

wx_妞妞@老牛88007 发表于 2020-11-5 08:49:54
CENTUM VP有什么总线仪表卡件,支持什么协议,有没有这方面资料提供一下

 

发表于 2020-11-5 08:49:54

wx_妞妞@老牛88007 发表于 2020-10-18 16:33:32
A0卡夹接变频器的时候,变频器停用经常造成AO冗余切换,切换后之前运行的卡件不运行,需要插拔一下才能正常冗余,正常带定位器的卡件没什么问题,所有AO卡件有MTL隔离栅进行隔离,请问什么原因造成这种情况

 

发表于 2020-10-18 16:33:32

点评

AO回路冗余切换,是触发了死卡切卡的机制,回路都加了MTL隔离栅,查一下规格书,在20毫安时,最大的回路阻抗是多少?变频器一般可以设置开路阻抗,为250欧姆,如果没有,一旦开路,比如断电(较常见,不是唯一),阻  详情 回复 发表于 2022-2-3 08:49
@76 发表于 2020-10-15 22:12:02
qq_k710710 发表于 2018-11-25 10:09
请问楼主,VP系统,做了长趋势下装后可以看到趋势,采集时间1min,保存时长30d,就是导入长趋势按钮是灰色的,是哪里出了问题吗
没有生成归档文件 1min的话需要7天时间
1s的话需要3小时

 

发表于 2020-10-15 22:12:02

Allen-80后 发表于 2020-9-14 16:04:22
俊无庸 发表于 2020-8-28 10:55
各位大神,请教个问题,使用横河VP系统,工程师站有长趋势包,操作员站是读取工程师站的趋势,操作员站看趋 ...

首先确认工程师站翻阅长趋势卡不卡,长趋势软件包会在长趋势站存储一定量的文件,存储文件大小取决于硬盘容量,可以自检工程师站,确认硬盘是否坏道,然后检查网络负荷,读取趋势文件时,是否负荷过高,来确认问题出现在什么环节。

 

发表于 2020-9-14 16:04:22

评分

1

查看全部评分

棱锐风削碎 发表于 2020-9-8 08:34:38
centum  R5.04怎么授权分配

 

发表于 2020-9-8 08:34:38

俊无庸 发表于 2020-8-28 10:55:12
各位大神,请教个问题,使用横河VP系统,工程师站有长趋势包,操作员站是读取工程师站的趋势,操作员站看趋势特别卡,打开趋势也要好久,在翻趋势时也很卡。工程师站使用正常

 

发表于 2020-8-28 10:55:12

wx_小蔡68014 发表于 2020-8-21 06:45:56
各位大神求助一下,横河VP.R6工程师站分配授权狗,操作员站也接收到了授权,但是在工程师的授权管理器里面,显示操作员等待确认接收。

 

发表于 2020-8-21 06:45:56

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-19 15:46

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.202474 second(s), 83 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197