想了解一下横河有没有成熟的现场IO机柜的方案?类似于中控的SMART EIO |
发表于 2023-6-3 09:24:32
想问一下 仿真失败后 ,我卸载了总线驱动,重新安装失败,并报错“install MS_VLTDI failed.Error code:0x80070002” ;并且license出现无法删除的工程授权,新建的工程授权也无法下装,vnet\open网口也不见了,应该怎么解决 |
发表于 2023-6-1 14:09:23
okkojia88 发表于 2022-6-22 16:06 试一下把工程师站下载(down to his)一次,然后再把需要调趋势的操作站再下一次,然后看能不能好 |
发表于 2022-6-26 12:02:27
同一点位工程师站的长趋势可以看,操作站的就看不了,左右箭头是灰的的。 |
发表于 2022-6-22 16:06:38
多谢资料 |
发表于 2022-6-8 00:46:57
wx_妞妞@老牛88007 发表于 2020-10-18 16:33 AO回路冗余切换,是触发了死卡切卡的机制,回路都加了MTL隔离栅,查一下规格书,在20毫安时,最大的回路阻抗是多少?变频器一般可以设置开路阻抗,为250欧姆,如果没有,一旦开路,比如断电(较常见,不是唯一),阻抗就会无穷大,触发死卡切卡概率较大,定位器都是滑动电阻,阻抗随着电流的增加而减小,具体数值要看定位器了,各家不一样,所以一般不会触发切卡机制,如果可以避免在20毫安的情况下断电,可接受的阻抗更大。切卡后,卡件会有保护机制,运行的卡件需要重新插拔的,这也是一个再确认的过程,因为重新插拔成功代表你回路的阻抗恢复正常了,否则你重新插拔后还会触发切卡机制的。 |
发表于 2022-2-3 08:49:41
budaoweng123 发表于 2018-01-30 08:33 |
发表于 2021-9-17 11:14:16
刚刚接触横河DCS ,使用虚拟机学习,版本是较老的centum vp r4.03。遇到一个问题,就是组态一个单回路PID调节系统的时候,调用的PID块和PIO块不能互连起来,硬件组态什么的都没问题,地址也输入正确,就是PID块的输入输出端都不能和PIO块连接,是什么原因?和授权有关系吗,希望得到大神们指点,谢谢 |
发表于 2021-5-19 08:21:27
CENTUM VP有什么总线仪表卡件,支持什么协议,有没有这方面资料提供一下 |
发表于 2020-11-5 08:49:54
qq_k710710 发表于 2018-11-25 10:09 1s的话需要3小时 |
发表于 2020-10-15 22:12:02
俊无庸 发表于 2020-8-28 10:55 首先确认工程师站翻阅长趋势卡不卡,长趋势软件包会在长趋势站存储一定量的文件,存储文件大小取决于硬盘容量,可以自检工程师站,确认硬盘是否坏道,然后检查网络负荷,读取趋势文件时,是否负荷过高,来确认问题出现在什么环节。 |
发表于 2020-9-14 16:04:22
centum R5.04怎么授权分配 |
发表于 2020-9-8 08:34:38
各位大神,请教个问题,使用横河VP系统,工程师站有长趋势包,操作员站是读取工程师站的趋势,操作员站看趋势特别卡,打开趋势也要好久,在翻趋势时也很卡。工程师站使用正常 |
发表于 2020-8-28 10:55:12
各位大神求助一下,横河VP.R6工程师站分配授权狗,操作员站也接收到了授权,但是在工程师的授权管理器里面,显示操作员等待确认接收。 |
发表于 2020-8-21 06:45:56
关于我们 - 隐私协议 - 网站声明 - 个人名片 - 企业会员 - 个人会员 - 记录统计 专家智库 - 海川市场 - 众包悬赏 - 分类信息 - 视频学课 - 在线计算 - 单位换算 海川网不良信息举报电话 0411-88254066 举报信箱 service@hcbbs.com 举报中心