lxch99128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
原帖由 doggod 于 2009-4-21 22:48 发表
加热炉控制系统使用的CS1000 DCS,现在出现一个CPU指示灯全都是灭的,另一CPU在这个CPU出现问题后自动转成运行CPU。那个全灭登的cpu,这个情况如何处理,是哪里有问题了?是否CPU电池过期导致灯等全灭?还是CPU硬件故障 ...


1、如果有CPU备件,那更换一块CPU,这时如果正常了,就说明全灭灯的CPU坏了。如果还是不正常,说明背板或插槽有问题。
2、如果没有CPU备件,检查一下全灭灯的CPU有没有烧焦的味道或电路板上有烧黑的地方。反正这种情况不是很好查清楚原因。

总之,第一种方法是有条件判断的,因为不至于整个CS1000系统就只有一对冗余的CPU,只要其它地方还有一对冗余的CPU,也可以先拿来试一试。

 

发表于 2009-4-22 08:34:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ww_10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
头衔:  TA暂未设置 
离线下装,会导致CPU停机!

 

发表于 2009-4-22 11:14:36

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

ww_10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
头衔:  TA暂未设置 

回复 76楼 doggod 的帖子

指示灯全灭,CPU损坏了,只能更换CPU了!

 

发表于 2009-4-22 11:16:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emagizVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
请问楼主cs3000中的全局开关 global switch该如何使用,

我用使用内部开关的方式通过LC64块给它置值,但是调用时显示PV=*********

如果置值正确了,该如何在另一个FCS站上调用它,也是用areaout么?

 

发表于 2009-4-22 18:55:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

CPU 死机(灯全灭)的故障处理方法

楼主所述的情况也是最严重的故障之一。这里就这个问题处理步骤给个方法,有助于正确处理。
1、当CPU死机后,如果另一侧还能工作,就不要着急拔卡换卡。首先应该运行一个 工具软件,路径在 c:\cs3000\fcs\tool\.fcscdsv , 作用是 crashdump,就是把坏CPU的寄存器状态存为一个文件,然后你把生成的文件发送给 横河 公司服务部的工程师。(相信你们用户应该知道他们的联系方式吧。不知道的给我留言。! 他们可以通过这个文件判断这个CPU到底是什么原因坏的,还能不能使用。换卡或重启后这个信息就不存在了。这个服务也是免费的。

2、存完后就可以拔卡了。拔下来后目视可以初步检查有没有明显烧焦之类(很少见,一般不太可能)。没有明显故障的,可以试着重新插进去。90%的可能会重新启动,可以正常使用。
3、观察一段时间,一个周之内不出现问题就认为是偶然故障,不影响使用。如果一周内再次死机,认为卡件已经损坏了。三包期内就寄给横河让他们给赔。出了三包期只能订购新卡了。

 

发表于 2009-4-22 21:13:24

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

全局开关的使用

全局开关其实没啥神秘的。作用是在几个控制站之间共享一个开关面板。
要想使用,在FCS 的 STNDEF ,控制站定义里必须把 BUFFER SIZE 设为非零。比如设为 32.
然后定义这个全局开关在哪几个站之间共享。
再试试,是不是同步变化了?

 

发表于 2009-4-22 21:18:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhqshanxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
请问cs3000大侠,最近搞到cs3000DEMO版,想试验一下。搞个锅炉水位三冲量系统,但没思路。请帮忙提供一个方案。

 

发表于 2009-4-22 21:30:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

回复 83楼 zhqshanxi 的帖子

三冲量是个比较简单的回路,一个是串级回路,然后给补偿,接个BIN端子中的VN值就可以了进行补偿了

 

发表于 2009-4-22 23:32:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

emagizVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 matrixwhiz 于 2009-4-22 21:18 发表
全局开关其实没啥神秘的。作用是在几个控制站之间共享一个开关面板。
要想使用,在FCS 的 STNDEF ,控制站定义里必须把 BUFFER SIZE 设为非零。比如设为 32.
然后定义这个全局开关在哪几个站之间共享。
再试试,是 ...


BUFFER SIZE 我找到了,但是“定义这个全局开关在哪几个站之间共享”该在哪儿定义呢??

还有请问在另一个站该如何调用,这样可以么?

[ 本帖最后由 emagiz 于 2009-4-23 08:56 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 08:46:30

截图00.jpg

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
原帖由 emagiz 于 2009-4-23 08:46 发表


BUFFER SIZE 我找到了,但是“定义这个全局开关在哪几个站之间共享”该在哪儿定义呢??

还有请问在另一个站该如何调用,这样可以么?


定义GLOBAL SWITCH 首先你要在FCS的CONFIGURATION文件夹下STNDEF文件中SCAN TRANSMISSION表中定义BUFFER,下面定义和在同一DOMAIN中和哪几个FCS需要通讯的BUFFER,其他的FCS才能应用这个FCS的GLOBAL SWITCH,至于你下面那个SI-1模块连接的GLOBAL SWTICH应该写%GW00101就行了,意思就是引用当前DOMAIN中第一站的第一个GLOBAL SWITCH。

 

发表于 2009-4-23 12:53:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

回复 86楼 shaoxiaoqi 的帖子

完全正确。
对全局开如何引用,我今天做了个实验,证明shaoxiaoqi 的说法完全正确。
全局开关的名字是 %GS00101之类,后面的01 代表 FCS ddss的ss部分。代表引用了那个站的全局开关。
谢谢shaoxiaoqi 先生的回复

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-4-29 20:48 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 18:41:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  

三冲量调节回路的构成。

三冲量调节回路典型应用是在锅炉汽包液位控制。这里就以这个做一说明。
汽包液位LIC101, 蒸汽流量 FI101,给水流量 FIC102 。
一般是这样的 , LIC101 做 主回路 。FIC102 做 副回路。FI101 做前馈。
FI101 的SUB 端子输出 到 LIC101 的 VN 端子。SUB 选择 DltPV输出,LIC101 的补偿运算选择作用在输出上。LIC101 的OUT 连接 FIC102 的SET端,LIC101的详细设定里output 里选择MV 的刻度方式为自定义,并且设置为FIC102 的量程范围。
到此结束。
自己试下。
最近我的3000系统坏了,过两天我给大家画个例子。
前两天做个项目,正好是锅炉项目。三冲量也正好做了一个。可以给你参考。

[ 本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-4-23 19:47 编辑 ]

 

发表于 2009-4-23 18:49:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shaoxiaoqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
没办法没有权限传图...

 

发表于 2009-4-23 19:40:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhhc0669VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置 

cs3000问题

如何把位号、注释、端子号输出到EXCEL

 

发表于 2009-4-23 21:18:09

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhhc0669VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
头衔:  TA暂未设置 
如何把CS3000里的端子位号注释导出来

 

发表于 2009-4-23 22:37:55

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-19 17:17

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.105483 second(s), 73 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197