[求助] 西门子S7-300的STEP7软件,关于强制数值有几个问题

[复制链接]
1785 |5
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  【资深讨论者】
1、在STEP7软件中,如果要单独解除某个点的强制,可以通过在“监视 – 强制值”菜单中,选中要解除强制的点,然后右键点击该点,在弹出的菜单中选择“取消强制”即可。

2、在STEP7软件中,强制值可以输入十进制、十六进制等多种格式。如果强制值是十六进制,需要在数值前面加上“0x”或“0X”,例如“0x15B0”。对于您提到的问题,15B0转换为十进制是5552,而不是0。您查看实时数值为0可能是由其他原因造成的。建议检查一下程序逻辑和硬件连接是否正常。
-

 

发表于 2023-3-17 16:03:25

回复

使用道具 举报

清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  【资深讨论者】
1. 强制数值是什么?
答:强制数值是指在PLC程序运行时,手动设定一个特定的数值,使其覆盖原本应该执行的程序逻辑,用于调试和测试。

2. 如何进行强制数值操作?
答:在STEP7软件的变量表中选择需要强制的变量,在该变量右键菜单中选择“强制”选项,然后输入要强制的数值,并确认即可。

3. 强制数值会对PLC的运行造成影响吗?
答:在强制数值期间,会覆盖原本程序的执行逻辑,因此会影响PLC的正常运行。因此,在使用强制数值时需要谨慎操作,避免对线上生产造成影响。

4. 如何取消强制数值?
答:在STEP7软件的变量表中选择已经被强制的变量,在该变量右键菜单中选择“取消强制”选项即可取消强制数值。
.

 

发表于 2023-3-17 20:54:29

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 01:22

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.047420 second(s), 40 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197