【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[求助] 西门子S7-300的STEP7软件,关于强制数值有几个问题

[复制链接]
1977 |5
阅读字号:
kingseastoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
_20230317155311.jpg (237.43 KB, 下载次数: 0, 需虚拟分: 1财富)

 

发表于 2023-3-17 16:03:07

  

   如果您的企业有以下需求

氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等

  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#

   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec  




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kingseastone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

kingseastone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
?????如果只会像机器人一样复制粘贴说明书就不要回复这个问题了,真是驴唇不对马嘴。

 

发表于 2023-3-17 22:30:05

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

kingseastone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
kingseastone 发表于 2023-3-17 20:53
1、STEP7里没有“监视-强制值”菜单,只有“PLC-显示强制值和PLC-监视/修改变量”菜单。而PLC-显示强制值点 ...

这是图片。

 

发表于 2023-3-17 20:55:56

微信图片_20230317204904.jpg
微信图片_20230317204919.jpg
微信图片_20230317204928.jpg
回复

使用道具 举报

清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  【资深讨论者】
1. 强制数值是什么?
答:强制数值是指在PLC程序运行时,手动设定一个特定的数值,使其覆盖原本应该执行的程序逻辑,用于调试和测试。

2. 如何进行强制数值操作?
答:在STEP7软件的变量表中选择需要强制的变量,在该变量右键菜单中选择“强制”选项,然后输入要强制的数值,并确认即可。

3. 强制数值会对PLC的运行造成影响吗?
答:在强制数值期间,会覆盖原本程序的执行逻辑,因此会影响PLC的正常运行。因此,在使用强制数值时需要谨慎操作,避免对线上生产造成影响。

4. 如何取消强制数值?
答:在STEP7软件的变量表中选择已经被强制的变量,在该变量右键菜单中选择“取消强制”选项即可取消强制数值。
.

 

发表于 2023-3-17 20:54:29

回复

使用道具 举报

kingseastone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
1、STEP7里没有“监视-强制值”菜单,只有“PLC-显示强制值和PLC-监视/修改变量”菜单。而PLC-显示强制值点开后就是我在问题里附的那个图。在显示强制值窗口里单独选中某一行右键删除强制是会把所有的强制点都解除强制的,点“变量-停止强制”也是会解除所有点的强制。
2、问题中所附图片里的第8行是我新增的强制点,原本该AI通道数值为7,我在强制值里输入和上面一样的W#16#15B0后它的通道数值就变成0了。所以为什么15B0是0?

 

发表于 2023-3-17 20:53:59

回复

使用道具 举报

清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  【资深讨论者】
1、在STEP7软件中,如果要单独解除某个点的强制,可以通过在“监视 – 强制值”菜单中,选中要解除强制的点,然后右键点击该点,在弹出的菜单中选择“取消强制”即可。

2、在STEP7软件中,强制值可以输入十进制、十六进制等多种格式。如果强制值是十六进制,需要在数值前面加上“0x”或“0X”,例如“0x15B0”。对于您提到的问题,15B0转换为十进制是5552,而不是0。您查看实时数值为0可能是由其他原因造成的。建议检查一下程序逻辑和硬件连接是否正常。
-

 

发表于 2023-3-17 16:03:25

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-24 20:28

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.052173 second(s), 48 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197