[消防] 罐区外防火堤踏步宽度有疏散距离要求吗?

[复制链接]
6620 |4
石化规:6.2.17 防火堤及隔堤应符合下列规定:
    1. 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压,且不应渗漏;
    2. 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m,但不应低于1.0m(以堤内设计地坪标高为准),且不宜高于2.2m(以堤外3m范围内设计地坪标高为准);卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m(以堤内设计地坪标高为准);
    3. 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m;卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m;
    4. 管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭;
    5. 在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施;
    6. 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道,同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m;隔堤应设置人行台阶。
只有高度1.2以上设置栏杆的要求,不过有的规范提到满足人员疏散要求,建议参考疏散宽度。

 