[求助] 请问废气上压力也就2-5Kpa,选用的风管蝶阀等压力等于一般取多少合适?

[复制链接]
4691 |7
zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8100256】 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问废气上压力也就2-5Kpa,选用的风管蝶阀等压力等于一般取多少合适? PN10吗?会不会压力太高了?风管阀有没有标准的?

 

发表于 2022-11-21 10:24:18

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

单纯一个废气很难界定,毒性如何,危害性如何,易燃易爆如何?要不要吹扫,吹扫介质温度压力多少?如果上述涉及到的话,阀门按10kgf标准选型很有必要。
如果都不涉及,甚至可以接通大气的,你选2.5kgf的也没啥。

 

发表于 2022-11-26 20:37:40

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
阀门属于标准件,按照手册选取即可,适应你的压力及温度

 

发表于 2022-11-25 09:27:25

回复

使用道具 举报

螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
有专门的通风蝶阀,压力选0.1C的,对应的压力等级是0.01MPa!通风蝶阀压力等级通常较低,没必要选PN2.5或PN10!阀门样本中有的

 

发表于 2022-11-24 21:47:05

回复

使用道具 举报

10公斤的可以用

 

发表于 2022-11-22 23:34:56

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2022-11-22 11:41
但是实际5kpa左右的风压,阀门PN10是10kg了会不会很浪费?

阀门最低可以取到PN2.5,但是一般都会从PN10 开始往上取,你可以查一查阀门手册,无非是阀体单薄一点,但是总的口径还是在的,这些阀门的价格不会相差太多。PN10以上的阀门是最常用的,比较容易买到,一定要买PN2.5的因为不太容易买到,反而后续供货检修都可能有问题。做设计不是做生意,不用考虑这点成本。

 

发表于 2022-11-22 13:47:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置   【终身海友号:AH8100256】 
疑似良民 发表于 2022-11-22 09:25
大喘气的气压都上千帕了,选个PN10的蝶阀没问题。这里的PN10是指蝶阀能够承受的压力,并不是说蝶阀会给其中 ...

但是实际5kpa左右的风压,阀门PN10是10kg了会不会很浪费?

 

发表于 2022-11-22 11:41:54

点评

阀门最低可以取到PN2.5,但是一般都会从PN10 开始往上取,你可以查一查阀门手册,无非是阀体单薄一点,但是总的口径还是在的,这些阀门的价格不会相差太多。PN10以上的阀门是最常用的,比较容易买到,一定要买PN2.5  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:47
回复

使用道具 举报

大喘气的气压都上千帕了,选个PN10的蝶阀没问题。这里的PN10是指蝶阀能够承受的压力,并不是说蝶阀会给其中的介质带来的压力。
阀门标准可以上工标网查下GBT12220~12251,这一系列有很多,如果只是要阀门选型的话,上网下一本阀门手册也够用了。

 

发表于 2022-11-22 09:25:05

点评

但是实际5kpa左右的风压,阀门PN10是10kg了会不会很浪费?  详情 回复 发表于 2022-11-22 11:41

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 16:11

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.092535 second(s), 68 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197