【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 热电阻,热电偶对于普通火力发电厂项目是否有必要设置变送器?

[复制链接]
10184 |21
阅读字号:
AvrilSH_X35ln | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
image.png
根据石油化工自控设计手册第4版说的,按照电缆5Ω计算,采用3*1.5mm2三绞屏蔽电缆(增加抗干扰能力),电缆长度可达400米左右

 

发表于 2022-11-15 10:08:21

回复

使用道具 举报

AvrilSH_X35ln | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
image.png

热电偶补偿导线要求比较高,见API551里描述,能用到多长的电缆没有说

 

发表于 2022-11-15 10:15:24

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

AvrilSH_X35ln | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
qisiliang274 发表于 2022-11-15 10:12
您的意思如果两者之间的距离 400米以内,就没有任何技术问题?

没有问题指的是传输电缆的电阻足够小,满足手册里说的5欧姆,实在担心可以选3*2.0mm2的电缆。肯定电缆截面积越大,传输线路上的电阻越小。

还需要选三绞屏蔽电缆,来排除电磁干扰

 

发表于 2022-11-15 10:21:15

回复