信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 有关电缆选型问题

[复制链接]
4354 |8

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 工程的程 于 2022-1-18 12:09 编辑

阀门的限位开关电缆,限位开关是PNP式,因为总包招标时候选型用的KVVP4*1.5,当时电缆量大,考虑给阀门用了多芯控制电缆现在做施工图,也看了之前的帖子,有些犹豫是不是有必要改计算机总屏加分屏?还有就是阀门限位开关的电气接口一般是一个1/2‘’NPT接口吧?有谁能查到ZR-DJYJPVRP2*3*1.5外径是多少

 

发表于 2022-1-18 07:20:05

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
其实4芯电缆是可以使用的,一般不会有干扰,这个电气接口,进口产品一般用1/2‘’NPT的多,国内的用M20×1.5的多,这个不确定,问厂家吧

 

发表于 2022-1-18 08:03:53

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hxch150804 发表于 2022-1-18 08:03
其实4芯电缆是可以使用的,一般不会有干扰,这个电气接口,进口产品一般用1/2‘’NPT的多,国内的用M20×1. ...

好的,这个接头如果是多芯控制电缆还可以,如果是计算机电缆,电缆要粗一些的

 

发表于 2022-1-18 08:56:32

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
这个是NMAUR信号吗?那就不用纠结了,不仅要换DJYPVRP,还要求要本安。要理解总屏分屏的意义啊,是因为模拟信号容易干扰。电气接口其实是个标准的问题,你要先问问业主有没有统一要求,如果没有,本工程内也尽量统一。

 

发表于 2022-1-18 13:43:42

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2022-1-18 13:43
这个是NMAUR信号吗?那就不用纠结了,不仅要换DJYPVRP,还要求要本安。要理解总屏分屏的意义啊,是因为模拟 ...

我都是隔爆选型,

 

发表于 2022-1-18 13:46:43

回复

使用道具 举报

sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  【自控/过控/仪控】
Q1:是不是有必要改计算机总屏加分屏?
A1:没有必要,规范虽然规定仪表信号采用多芯电缆时,宜采用分屏加总屏,但考虑到仪表位置反馈i信号为开关量输入,且现场一般没有强电或者电磁阀感应。
Q2:阀门限位开关的电气接口一般是一个1/2‘’NPT接口吧?
A2:通常来说一个信号对应一个电气接口,但也有合用的,这个根据公司要求或者厂家产品。对于接口形式有用M,有用NPT,有用G,不一而足,我们这统一为NPT(可以百度,其优劣)。至于选用多大尺寸的,根据电缆的粗细有关,是否铠装与电缆是否铠装有关。
你也可以参考HG21581的HK105
Q3:ZR-DJYJPVRP2*3*1.5外径是多少
A3:建议咨询下电缆的供货方,每家或多或少有出入。
我这因岗位变动,很多资料因为保密原因,都没了,手头的数据如下
12*2*1.5 直径~35.4mm;8*3*1.5,直径~29.4mm;1*2*1.5,直径~9.3mm,1*3*1.5 ~9.8mm,24*1.5 直径~21.7mm
分支如果是铠装,差不多加2mm
理论上2*2*1.5也能用1/2NPT,但建议用3/4NPT(看完电缆外径后,与格兰头厂家确认其可内径)
其他问题1:为何总包要采用2*3*1.5,一般来说DI信号用2芯,即2*2*1.5即可
其他问题2:一般来说用4*1.5与2根2*1.5,主要体现在成本上,前者是8.49元/m(根据铜价走),后者2根2*5.06,施工成本上前者是5.52元/m,后者是2*5.52元/m(概预算)。

 

发表于 2022-1-18 13:55:43

回复

使用道具 举报

sun_fm 发表于 2022-1-18 13:55
Q1:是不是有必要改计算机总屏加分屏?
A1:没有必要,规范虽然规定仪表信号采用多芯电缆时,宜采用分屏加 ...

很详细

 

发表于 2022-1-18 14:01:38

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2022-1-18 13:43
这个是NMAUR信号吗?那就不用纠结了,不仅要换DJYPVRP,还要求要本安。要理解总屏分屏的意义啊,是因为模拟 ...

PNP输出应该是高低电平信号吧

 

发表于 2022-1-18 14:03:36

回复

使用道具 举报

sun_fm 发表于 2022-1-18 13:55
Q1:是不是有必要改计算机总屏加分屏?
A1:没有必要,规范虽然规定仪表信号采用多芯电缆时,宜采用分屏加 ...

问题1,不是总包要改,这个开关输出是三芯的,我自己想由多芯控制电缆改成计算机的分屏加总屏

 

发表于 2022-1-18 14:06:36

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 18:06

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.057056 second(s), 58 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197