Jtc20140503 发表于 2021-7-14 20:53 如果有快速打开或者关闭,一般会配气动继动器之类的。这个时候应该是工艺专业要求有关闭时间,而阀门现有设施动作时间不能满足要求。 |
发表于 2021-7-20 13:01:07
还有一点…… 一般情况下,不建议采用旁路,直接采用手轮(参与SIS的阀门不能带手轮不能有旁路),手轮和旁路的选择配管规范有,仪表选型规范也有。 |
发表于 2021-7-20 10:09:32
还有位置反馈信号和变送信号无须进SIS。带Z就是SIS信号 |
发表于 2021-7-20 10:07:46
过度设计就是浪费 1调节阀是不是需要配电磁阀,仪表选型规范(HG和SH都有说明) 2调节阀是否可以作为SIS的最终元件,GB50770里也有 3调节阀作为最终执行元件有什么要求,SH选型规范里有 4调节阀如果作为最终执行元件,需要配什么信号,在HG20511里有 建议:1不建议调节阀作为SIS阀门,如果需要也应尽量少 2如果调节阀是SIS阀,即在IPL中,必须带电磁阀,带联锁位位置反馈,泄露等级至少V(与切断阀要求一致) 3调节阀所在管线有XV,如SIL1及以下,采用XV足够,如果SIL2建议2个XV或者根据规范XV+CV(有XV且满足需求的尽量不要CV参与映现联锁) 图中有阀位开位反馈,关位反馈,阀位变送,过于浪费。给大家简单算一下帐,加一个ASCO的电磁阀,价钱3500~5000,一个DI+电缆+施工费,价格不低于2500,一个回路测试不低于300,总价不低于7000. |
发表于 2021-7-20 10:06:46
带联锁的调节阀,电磁阀用于高一级阀门动作指令,优先于定位器。另外一个作用是用于调节阀紧急复位,一般安装在定位器和气缸或膜头之间。 |
发表于 2021-7-19 10:45:30
Jtc20140503 发表于 2021-7-14 20:53 专业 |
发表于 2021-7-17 19:15:15
看样子是快速切断用的 也可能是打开 看工艺要求 |
发表于 2021-7-13 21:30:39
用于SIS系统下,阀门打开或关闭。 |
发表于 2021-7-13 21:21:55