在一处正在运行的生产装置现场,因为有一个设备要按照,需要从这么一个箱体中接线缆,于是被打开了。如下图

1.jpg

问题是:这是一个什么箱子?有一根临时电源线从里边引出,作为现场作业的临时用电,有问题吗?

 

发表于 2021-4-21 22:19:02

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

肯定有问题了。首先是不符合安全规范。

 

发表于 2021-4-22 08:08:33

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

阳阳007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
根据图片可以判断是一个隔爆型防爆接线箱,所处环境应该是爆炸危险区,而且该装置处于运行状态。隔爆型一但被打开就相关于点火源,所以处于爆炸危险区严谨是被打开(除非做好隔离密封措施)。
既然是临时用电,可以查看手否有审批手续,是否经过风险分析,是否经过安全专业确认等等

 

发表于 2021-4-22 09:37:11

点评

的确是防爆接线箱,所以这使用有比较严重的问题,也就是不防爆了  详情 回复 发表于 2021-4-24 21:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阳阳007 发表于 2021-4-22 09:37
根据图片可以判断是一个隔爆型防爆接线箱,所处环境应该是爆炸危险区,而且该装置处于运行状态。隔爆型一但 ...

的确是防爆接线箱,所以这使用有比较严重的问题,也就是不防爆了

 

发表于 2021-4-24 21:03:32

点评

明知防爆要求还这样做的,反映的是人员培训教育肯定有问题,导致人员素质和水平很难有所提升  详情 回复 发表于 2021-4-24 21:05
回复

使用道具 举报

渝琴 发表于 2021-4-24 21:03
的确是防爆接线箱,所以这使用有比较严重的问题,也就是不防爆了

明知防爆要求还这样做的,反映的是人员培训教育肯定有问题,导致人员素质和水平很难有所提升

 

发表于 2021-4-24 21:05:32

回复

使用道具 举报

wangxineng | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  【PVC技术交流参与者】
临时用电现场应配备带防爆插头的接线箱

 

发表于 2021-4-26 13:38:48

点评

是的,不应该这么打开防爆箱取电。  详情 回复 发表于 2021-4-27 13:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
路灯杆控制电源

 

发表于 2021-4-26 14:01:29

点评

错了。这是一个给现场监控摄像头配置的电源和线缆集控箱,准确的名字不知道叫什么  详情 回复 发表于 2021-4-27 13:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

防爆箱,应该接的是开放型检测传感器等,现场管理堪忧。

 

发表于 2021-4-27 09:54:35

点评

是的,现场管理和人员的安全意识都太差了  详情 回复 发表于 2021-4-27 13:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxineng 发表于 2021-4-26 13:38
临时用电现场应配备带防爆插头的接线箱

是的,不应该这么打开防爆箱取电。

 

发表于 2021-4-27 13:47:20

回复

使用道具 举报

yanzhg 发表于 2021-4-26 14:01
路灯杆控制电源

错了。这是一个给现场监控摄像头配置的电源和线缆集控箱,准确的名字不知道叫什么

 

发表于 2021-4-27 13:49:36

回复

使用道具 举报

CCAA 发表于 2021-4-27 09:54
防爆箱,应该接的是开放型检测传感器等,现场管理堪忧。

是的,现场管理和人员的安全意识都太差了

 

发表于 2021-4-27 13:50:46

回复

使用道具 举报

阳阳007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
渝琴 发表于 2021-4-24 21:05
明知防爆要求还这样做的,反映的是人员培训教育肯定有问题,导致人员素质和水平很难有所提升

防爆设备失爆是可以直接判定为重大安全隐患,后果可想而知

 

发表于 2021-4-27 15:32:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有点随意了吧?

 

发表于 2021-4-28 07:55:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
设置中间防爆箱说明此处是防爆区域,那么摄像头应该是防爆的,包括电缆连接都需配置防爆接头。

 

发表于 2021-4-28 08:55:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Automan_NwixUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
这明显就是防爆区域的监控用的配电箱。在现场停机置换合格之后,可以打开。但是临时取电的方式不规范,还有就是监控电源最好是集中供电,分散供电的话就可以随意关闭监控,那监控就起不到真正的作用了。

 

发表于 2021-4-28 14:44:25

点评

能否用相关规范的要求(规范条文)对此作一个什么,让我们知道究竟违反了哪一个规定  详情 回复 发表于 2021-4-28 23:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Automan_NwixU 发表于 2021-4-28 14:44
这明显就是防爆区域的监控用的配电箱。在现场停机置换合格之后,可以打开。但是临时取电的方式不规范,还有 ...

能否用相关规范的要求(规范条文)对此作一个什么,让我们知道究竟违反了哪一个规定

 

发表于 2021-4-28 23:08:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 23:28

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.099296 second(s), 97 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197