信息推荐  -  【 品牌 

[求助] 消防水带存放状态的要求有规范吗

[复制链接]
6186 |17

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们现场的消防水带是这样放置的 1.jpg
近期检查中,有消防应急方面的专家提出,消防箱中配置的消防水带的收卷方式不利于使用。


专家要求要像下图这样放置,认为这样才符合应急使用的临战状态
2.png
我找了一下规范,想找到一个规范的出处,以便对基层岗位的人员进行培训并遵照执行。但是没有找到
麻烦朋友们帮我找找

 

发表于 2020-11-22 16:11:51

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我查找的规范有:
GB 6246-2011《消防水带》7.4.9 水带用毕后应洗净晾干,盘卷保存与阴凉干燥处。
这里要求“盘卷保存”,也没有说怎么盘卷才规范

GB 14561-2003 《消火栓箱》中 3.jpg
这里讲了几种存放方式,也没有具体说怎么盘卷,只是提示不影响其他操作和卡阻即可

 

发表于 2020-11-22 16:21:48

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

可能在其他规范中有具体指导要求,或者在其他制度或操作规程中有要求。万能的朋友圈给帮助帮助,分享一下相关文件或经验

 

发表于 2020-11-22 16:25:04

回复

使用道具 举报

我的名片书童 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  【资料收藏爱好者】
本帖最后由 书童 于 2020-11-22 19:11 编辑

渝琴斑斑
专家没有告诉你总共四种
一楼图片是卷置式栓箱
消火栓箱悬挂水带的常见方式其实两种,一种是你一楼的卷置式栓箱。
另外一种是挂置式,一排短柱,挂起来,
你们一楼的放置是正确的,但放消火栓箱箱体底板了,用不了多久就锈迹斑斑,并且会腐蚀。



 

发表于 2020-11-22 16:35:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片书童 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  【资料收藏爱好者】
本帖最后由 书童 于 2020-11-22 19:02 编辑

QB-CNCEC J050103-2004 室内消火栓系统管道安装工艺标准

 

发表于 2020-11-22 18:59:47

QQ图片20201122190208.png

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

书童 发表于 2020-11-22 18:59
QB-CNCEC J050103-2004 室内消火栓系统管道安装工艺标准

这些都没有说一定要按照1楼的第2张图那样卷水带呀

 

发表于 2020-11-22 21:35:33

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
这个没有对错,只有哪个更实用一说。专家提到的那种盘卷的方式,这是消防队从工作实践中总结出来方法,几乎所有消防队和从消防退伍兵叠水龙带最终都是这个样子。在奔跑中水龙带的展开速度、展开质量、连接效率、收起速度、收起质量,总体来说更胜一筹,很实用,很管用,很节省时间,也更适用复杂而凌乱的火灾地面环境。我想这位专家是个实干家。
毕竟这只是专家的建议,纠结的话可以做个简单演习,两种方法做个对比亲身体验亲眼目睹,哪个效率高,用哪个就是了。

我们集团水龙带盘卷方式就是按第二张图片叠放保存的。

 

发表于 2020-11-23 00:47:01

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

消防安全检查时,很多专家都是从实战考虑:怎么快捷怎么好。图一中的消防水带盘好悬挂在消防栓箱子里,取用时可能导致延误,卷叠方式和消防员使用方式不同,不便于消防员快速操作,消防栓箱的挂钩还可能伤到手。我们目前都把消防栓箱内的挂钩直接去除了。
同理,推车式干粉灭火器的软管的缠绕也都要求尽量简化便于取用。

 

发表于 2020-11-23 10:19:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

flyair_WGXBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
7楼正解。

 

发表于 2020-11-23 10:53:34

回复

使用道具 举报

lovelife1997 发表于 2020-11-23 00:47
这个没有对错,只有哪个更实用一说。专家提到的那种盘卷的方式,这是消防队从工作实践中总结出来方法,几乎 ...

同意你的分析,也同意这样的举措。看起来这些措施不是一天两天的了,也该整合到规范里去了。国家标准、行业标准是我们从业者最常用的“法”,需要适时修订、增补

 

发表于 2020-11-23 20:56:45

回复

使用道具 举报

hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
常见是卷式,演练内容之一也是卷水带;个人认为挂式更快,但是相比卷式,折弯处的防水胶也坏的快

 

发表于 2020-11-24 09:48:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

哲琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
卷绕的方式错了,不能快速打开,LS老哥发的标准有图,就是你发的两头在外那种卷绕方式

 

发表于 2020-11-24 10:51:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
附上GB 6246-2011 消防带

 

发表于 2020-11-24 16:04:41

点评

这个破标准也设计购买,有点狠。  发表于 2020-11-25 11:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mina0906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
这里有份消火栓箱图集供参考。

 

发表于 2020-11-25 16:07:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
附上GB 14561-2019

 

发表于 2020-11-26 11:42:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 19:01

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.164504 second(s), 100 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197