[求助] DCS系统能否发DO信号至SIS

[复制链接]
4060 |32
阅读字号:
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀
说明这个危险要触发SIS动作的,那么为何通过DCS中转呢?

你可以检查一下因果关系:
1。SIS关闭进料阀的原因是啥?该原因是否需要同时打开注水阀?
2。打开注水阀的原因是啥?如果该原因同时要求关闭进料阀,建议把注水阀移到SIS。

 

发表于 2020-11-14 17:00:01

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发表于 2020-11-15 12:11
比如说一旦着火,就要在DCS打开注水阀阻止火势蔓延,同时SIS联锁关闭丙烯进料阀切断进料。

着火了,应该先切断烃类物料减小蔓延, 这是最优先的, 而不是先启动注水。
如果注水作为喷淋灭火之用,那应该由火灾系统启动;如果注水到设备内部,可通过SIS DO 到DCS打开注水阀。
你有没有考虑过,假如 DCS 误开了注水阀, 但是进料阀没有被关闭,这对正常生产带来什么影响?
反过来,SIS关闭了进料阀,但是没有开启注水阀, 对安全有啥影响?

(开注水阀的条件: 进料阀的电磁阀失电,同时按下“注水”按钮)

 

发表于 2020-11-15 20:21:28

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发表于 2020-11-16 15:53
感谢您的指导,我再考虑下方案。

建议你和工艺/安全专业的员工讨论一下,连锁和操作的顺序,他们说了算。
仪表是实施者,是绿叶。

 

发表于 2020-11-17 23:56:12

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-24 08:00

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.051678 second(s), 44 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197