请教各路大侠,DCS可以发送干接点DO信号至SIS吗?例如:DCS控制的一台气动开关阀-进水阀,SIS控制的一台紧急切断阀-进料阀。正常情况下进水阀处于关闭状态,进料阀处于打开状态,一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀。请问这样可行吗?如不可行该怎么做?

 

发表于 2020-11-14 15:07:55

评分

1

查看全部评分

  

   如果您的企业有以下需求

氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等

  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#

   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec  




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

胖爹初来乍到VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
一旦发生危险应该是指SIS连锁触发,可以送给DCS信号去打开进水阀。
不需要DCS送给IPS信号。

 

发表于 2020-12-15 12:44:23

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

个人所见:SIS优先级高于DCS,应该是SIS给DCS发送信号。

 

发表于 2020-12-8 11:44:29

回复

使用道具 举报

lucifer99999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
不谈是否合规,操作是可以做到的,dcs组态一下,进水阀阀位大于0输出一个开关量信号,这个信号接入sis就好了

 

发表于 2020-12-6 14:10:08

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
对SIS及DCS的用途理解不对。两者不可相互替代

 

发表于 2020-12-5 15:58:29

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
不可以

 

发表于 2020-12-5 15:51:38

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
开玩笑呢,SIS联锁跟DCS操作没任何关系,你这台阀门也得设计进SIS里,联锁关闭进料,打开喷水,你DCS的进料阀和SIS的切断阀都是独立操作的。你缺阀门

 

发表于 2020-12-4 16:29:49

回复

使用道具 举报

左手温暖_p7UuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
可以,但是没有必要。要么直接DCS控制,要么安全等级用SIS控制。没必要传过去控制。

 

发表于 2020-12-1 09:23:37

回复

使用道具 举报

wx_夜的国88916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
独立的

 

发表于 2020-11-29 14:13:42

回复

使用道具 举报

loonfanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
个人认为,一般SIS要独立与DCS。所以SIS可以取进水阀的状态信号去管进料阀

 

发表于 2020-11-26 08:14:14

回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
voswirfk 发表于 2020-11-24 11:26
直接现场进水阀的开信号给SIS不好吗?为啥非要从DCS中转一下?

感谢指导!我已经修改方案了,阀门开反馈信号送入SIS去联锁进料阀关。

 

发表于 2020-11-25 21:24:16

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
直接现场进水阀的开信号给SIS不好吗?为啥非要从DCS中转一下?

 

发表于 2020-11-24 11:26:23

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
直接现场进水阀的开信号给SIS不好吗?为啥非要从DCS中转一下?

 

发表于 2020-11-24 11:26:19

回复

使用道具 举报

zoomerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

” 一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀“
这样可以实现,但是不合理。SIS的级别要高于DCS,从DCS发信号值SIS,这个SIF的SIL等级如果达到预期,也可以,
如果达不到要重新考虑方案了。
可以这样考虑:有SIS副操盘上手动按钮打开SIS控制的进水阀或紧急切断阀,信号至DCS关闭其他DCS控制的阀门等。

 

发表于 2020-11-23 14:53:12

回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-23 14:53:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 17:41

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.232959 second(s), 93 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197