本帖最后由 书童 于 2020-6-7 16:27 编辑

看看此甲烷150管道有什么问题,请用标准规范回复,

 

发表于 2020-6-7 16:16:08

QQ图片20200607161700.jpg
QQ图片20200607161710.jpg

评分

2

查看全部评分

  

   专业生产钛设备】【镍设备】【锆设备

   如有所需  联系咨询  为您详细介绍

   龙峰钛镍 0512-66538296   13806133916  (微信同号)




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 书童 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仔细按照化工企业静电接地设计规程HG/T20675-1990看了,现场管道有接地线,接地没问题,

 

发表于 2020-6-7 22:20:32

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

本帖最后由 书童 于 2020-6-7 22:31 编辑

螺栓是8根 看了SHT 3097-2017 石油化工静电接地设计规范 ,对有不少于2根螺栓连接的法兰盘,可不跨接。
跨接没问题

 

发表于 2020-6-7 22:23:04

回复

使用道具 举报

SHT 3043-2014 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定  不锈钢管道不需要刷表面色。
颜色没问题

 

发表于 2020-6-7 22:35:41

回复

使用道具 举报

本帖最后由 书童 于 2020-6-7 23:02 编辑

目前问题少了一条螺栓。但我看着这焊接方法好像不对劲
不锈钢管道焊缝不允许有严重氧化或过烧(指焊缝的正面或反面发黑、起渣等),照片中焊缝发黑,应该是这个原因。

记得有一个规定,管径大于60mm或壁厚大于6mm的管道采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面的焊接工艺。氩弧焊打底时最好采用摇摆滚动法工艺,确保根层及盖面层的质量。


 

发表于 2020-6-7 22:42:36

回复

使用道具 举报

本帖最后由 书童 于 2020-6-9 10:42 编辑

我判断是偷工减料,全部氩弧焊了,断弧后应滞后关气,以免焊缝氧化发黑。发黑是焊缝质量最差的一种,容易发脆。
另外一种可能性是氩弧焊打底后确实使用了电弧焊,但电流太大,图快导致

还有一种可能就是根本未使用氩弧焊打底,直接使用电弧焊,并且电流特别大,过烧导致不锈钢氧化发黑。

 

发表于 2020-6-7 23:08:09

点评

书童前辈,请受小生一拜,受教了!  详情 回复 发表于 2020-6-8 13:20
回复

使用道具 举报

团队的力量 发表于 2020-6-9 13:56
最大的问题是选材问题,有几片法兰居然用平焊法兰,在高压场合阀门都是对焊连接的,法兰不能用对焊,容易泄 ...

请查阅HGT 20592-20635-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件
图片管道压力是20Kpa,压力很低,平焊法兰绰绰有余。

 

发表于 2020-6-9 19:00:10

回复

使用道具 举报

QQ爱 发表于 2020-6-9 17:07
1.BOG阀门其实可以用短柄的,不需要用长柄;2.没有设置管道支架;3.宜采用对焊法兰。

请用标准规范分析一下为什么必须用短柄,

 

发表于 2020-6-9 19:02:51

回复

使用道具 举报

QQ爱 发表于 2020-6-9 20:11
个人觉得BOG管道也属于频繁温度变化的管道

此管道是常温

 

发表于 2020-6-10 10:40:48

回复

使用道具 举报

QQ爱 发表于 2020-6-9 20:15
BOG的设计压力不会是那么小,他的压力跟蒸发量有关。

你觉得应该多大?

 

发表于 2020-6-10 10:41:41

点评

BOG是LNG蒸发器虽然平常可能温度都是比较高的,但设计上还是应该按最苛刻工况考虑,如果这个BOG管是来自LNG储罐的那它的设计温度和压力应该是和LNG罐的压力温度是一致的。这根管道看走向应该是空温式加热器和热水加  详情 回复 发表于 2020-6-10 15:59
回复

使用道具 举报

安建锋_Y7f07 发表于 2020-6-10 08:57
管径小于等于50的采用氩弧焊,以上的采用氩电联焊;有些特材管道是不允许过烧的,不锈钢的没有这规定,但 ...

150的管道

 

发表于 2020-6-10 10:42:09

回复

使用道具 举报

本帖最后由 书童 于 2020-6-10 16:29 编辑
QQ爱 发表于 2020-6-10 15:59
BOG是LNG蒸发器虽然平常可能温度都是比较高的,但设计上还是应该按最苛刻工况考虑,如果这个BOG管是来自L ...

我就在现场,确定是常温的,这个不需要讨论

 

发表于 2020-6-10 16:23:00

点评

所以我只能说是猜测,我觉得还是有得讨论的。如果是加热器出口那应该是接近环境温度,说常温不严谨。如果说进口管是常温那就没必要进加热器。  详情 回复 发表于 2020-6-10 16:40
回复

使用道具 举报

团队的力量 发表于 2020-6-10 13:54
对于可燃介质,一律都不用平焊法兰,这是设计一致秉承的做法。
您说的这不是规范,这是材料,不能说你能 ...

你说得对,向你学习,标准规范要遵守

 

发表于 2020-6-10 16:30:41

回复

使用道具 举报

lovelife1997 发表于 2020-6-10 17:13
如图,有了对比,才有高低,对于社会资本的燃气站(厂)就我个人而言不做过高要求,他们也达不到,只要达到 ...

投产好几年了

 

发表于 2020-6-10 19:26:38

点评

对么,投产运行多年了,还这鬼样子。”一厂一策,动态标准“符合政府、政策、监管、企业、经济、社会、平稳、居民的一个平衡。中标、高标、超高标、引领行业标准应该成为所有有梦想有野心的企业家努力的方向之一。  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:26
回复

使用道具 举报

lovelife1997 发表于 2020-6-11 10:26
对么,投产运行多年了,还这鬼样子。”一厂一策,动态标准“符合政府、政策、监管、企业、经济、社会、平 ...

什么鬼样子?

 

发表于 2020-6-11 11:26:09

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-25 09:39

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.277746 second(s), 56 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197