lflsedin 发表于 2020-5-6 08:23
紧急放空肯定是不可控制的

SH3009中有规定,除过你们后来技改又上了装置,火炬排放也没有再核实,如果没有那么2.02条款就能解释你的疑问,但是不能保证管道应力计算合适,我们曾经发生过放空量大把出界区火炬管线撕裂的现象

 

发表于 2020-5-12 19:59:50

点评

火炬管线撕裂现象一定是管线内部有堵塞物排放不畅导致受力不均、管支架位移。  详情 回复 发表于 2020-5-20 15:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lflsedin 发表于 2020-5-12 21:13
我的疑问是多台气化炉的工况下,总是存在单台气化炉在全厂装置正常运行的情况下开停车工况,那么这台气化 ...

标准你没看?火炬设计时候考虑的是全厂所有工况里面最大工况+次大工况的%多少,具体数据不记得了,设计时候就要保证这个,但是不是所有都排放的单纯的叠加。

 

发表于 2020-5-12 22:29:12

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lflsedin 发表于 2020-5-12 21:13
我的疑问是多台气化炉的工况下,总是存在单台气化炉在全厂装置正常运行的情况下开停车工况,那么这台气化 ...

不过也需要找个靠谱的火炬设计单位,曾经在有的单位发生过火炬管线整个爆炸,不过可以拿出你们的设计资料核实下

 

发表于 2020-5-12 22:38:28

点评

既然是设计院设计的,放空系统控制就在中控室紧急排空工艺里了,紧急停车放空系统就自动排了,排空的气体根据系统流量决定多少的,没必要考虑这些问题。  发表于 2020-5-18 13:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2020-5-20 15:33
火炬管线撕裂现象一定是管线内部有堵塞物排放不畅导致受力不均、管支架位移。

确实,后期分析应该是火炬线平时管理中排凝做的不好

 

发表于 2020-5-20 17:39:07

点评

那是形成“水锤”了,危害很大。  详情 回复 发表于 2020-5-22 16:15
回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2020-5-22 16:15
那是形成“水锤”了,危害很大。

工作的时候见识过,高压蒸汽暖管开阀速度快,导致管线液击移位

 

发表于 2020-5-27 17:03:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-18 08:50

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.061184 second(s), 52 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197