各位,设计院工艺专业,过了注化还考什么?
如题
查看: 464|回复: 5

[讨论] 消防控制柜的打印功能

[复制链接] |关注本帖
累计签到:2179 天
连续签到:35 天
海川热心参与者
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-6 00:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册加入HCBBS工业人社群,结交更多工业圈好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一般中小型企业按照消防要求都要设置一个或多个微型消防站,备一些消防器材,重要的是有一个消防控制柜,与烟探、报警、消防泵联动等整合起来。消防控制柜的操作面板可以查询一段时间的运行记录,包括报警等时间、位置等。如有报警还会打印记录。
近期有专家检查时提出,那个打印机在没有报警的情况下,也应该每天打印一个正常的记录,作为备查资料。后来,为了整改,找维保单位处理,维保的说他们没有这个能力。又向厂家咨询,厂家说可以定做,你再买一台罢。
到底要不要这个功能?如果要,为什么厂家生产时不设置这项功能?那个打印正常的记录有那么重要?是为了取代值班人员的工作日志值班记录?

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线网站客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP

累计签到:13 天
连续签到:1 天
暂未加入个人专长免费头衔
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-6 16:23:06 | 显示全部楼层
专家也不一定全对,现有国标里对火灾自动报警控制器中打印机这个没有强制要求配,如果是进口品牌增加打印机也不便宜,大部分控制器打印时也没办法打印出系统正常这条记录的

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 同意你的观点

查看全部评分

提示:当前内容由会员 liangtao8309 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

Peterpaul彼得保罗


海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP

累计签到:2688 天
连续签到:42 天
海川热心参与者
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-7 21:59:20 | 显示全部楼层
按规范要求是要求有这个功能的

点评

出处在哪,提示一下罢  详情 回复 发表于 2020-2-8 22:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 hesonchang214 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP

累计签到:2179 天
连续签到:35 天
海川热心参与者
暂未加入供应商合作功能
 楼主| 发表于 2020-2-8 22:12:54 | 显示全部楼层
hesonchang214 发表于 2020-2-7 21:59
按规范要求是要求有这个功能的

出处在哪,提示一下罢

提示:当前内容由会员 渝琴 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除 网站声明

海川手机APP--工业人社群 每日最新行业动态,广交天下好友,扩展专业技术知识

关注我们的微信号         工业人社群手机APP

累计签到:2688 天
连续签到:42 天
海川热心参与者
暂未加入供应商合作功能
发表于 2020-2-9 16:47:19 | 显示全部楼层
消防联动控制系统 GB16806-2006  火灾报警信息要按时存储备份,以备检查
火灾报警控制器存储记录是有限制的,比如说存储上限1000条,目前已经存储了1000条,当有一个新的火警产生时,原来的最早的一条记录就会消失,新产生的这条火警记录到里面。

点评

谢谢!找到规范核对了一下,谢谢了! 还是没有完全解决我的疑问。GB16806-2006 是提到了信息存储和信息打印,但是我们一般理解是报警信息记录或者异常情况记录、或者消防控制系统触发动作(事件)记录,有没有必要  详情 回复 发表于 2020-2-9 22:22

评分

参与人数 1财富 +10 魅力 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

 楼主| 发表于 2020-2-9 22:22:46 | 显示全部楼层
hesonchang214 发表于 2020-2-9 16:47
消防联动控制系统 GB16806-2006  火灾报警信息要按时存储备份,以备检查
火灾报警控制器存储记录是有限制 ...

谢谢!找到规范核对了一下,谢谢了!
还是没有完全解决我的疑问。GB16806-2006  是提到了信息存储和信息打印,但是我们一般理解是报警信息记录或者异常情况记录、或者消防控制系统触发动作(事件)记录,有没有必要一切正常也记录一条信息?
我们的消防控制柜是有打印的,不过只打印异常情况或报警。

          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册