头衔:  TA暂未设置 
这个是正常的,因为长明灯的压力联锁值检测点与主火嘴压力联锁值检测点是有两条不同管线的。不会存在长明灯联锁先跳而主火嘴还点着的问题,楼主的意思可能误认为是长明灯与主火嘴同检测点一条管线上,如果这样的话就会长明灯的联锁值先达到联锁了切断阀跳了。而主火嘴还没有跳联锁的问题。

 

发表于 2020-2-15 10:57:07

点评

长明灯和主火嘴的压力检测确实是分开设置的,管线尺寸也不是一样的。这个联锁值大小是不是跟哪个先联锁没有关系,通常应该是,在燃料气压力低了的情况下,主火嘴先联锁值,长明灯后联锁?  发表于 2021-5-8 11:00