我司是专业从事晃电治理的厂家,如有需要咨询的可联系我 ,南京国臣 18913047147 |
发表于 2020-11-19 15:51:27
小鱼会飞 发表于 2019-10-29 14:27 非常感谢你的回复,我们现在装置上烧嘴冷却水泵就是有应急电源的 |
发表于 2019-10-29 20:55:20
kyr 发表于 2019-10-17 09:28 我们是做整体的解决方案,概况来说:晃电发生后,装置停机不影响整个工艺的话不需要做整改,只需要做好恢复启动的工作;晃电发生后启动备用机,需要考虑备用机在达到最大输出时有没有触发报警值,如果没有的话就不需要整改,反之需要整改;还有就是核心的敏感负载,和工艺上有大联锁,此类设备在晃电发生时不能停,那么此类设备就需要加装辅助装置解决晃电停机的问题。辅助装置可以是抗晃电模块、UPS、DC-BANK等,具体视情况而定。 |
发表于 2019-10-29 14:27:20
你们是怎么样治理的,把那个图给我们讲一讲 |
发表于 2019-10-17 09:28:08