[求助] 安全栅输出电压损耗过大

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-7-5 13:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
之前一直在用变送器加安全栅组合,可是最近遇到一款变送器连接安全栅之后电压直接降到6V左右(输入是24V),使变送器无法正常工作,问了很多人都说是变送器能耗太大造成的,就想问问大家有知道原因的吗?又该如何解决呢?

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
275340019 + 2 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 fcc925 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-6 12:45:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 1111111 于 2019-7-6 12:47 编辑

压降18V,并不是都来源于安全栅上的压降,大部分估计是落在回路里电阻上的。。。由于回路里电阻偏大,比如DCS卡件的取样电阻用的不是100或50Ω等小电阻,而是用的500Ω大电阻,那么电流流过,电阻上的分压就会比较大,这会导致落到变送器端子上的电压偏小,当电压偏小且小于变送器的允许的最小激励电压时,则变送器不能正常输出理论电流,只能按照欧姆定律,输出一个偏低的电流。
安全栅输出电压损耗过大48 / 作者:1111111 / 帖子ID:2736709,22543037
再者,
24VDC激励时,安全栅的有效输出,大约就在18V左右。这意味着,回路电阻可用的,也就那么几V电压。

你们得查一下所用的变送器允许的最小激励电压是多少。。。一般不应该高于13V DC。。。否则表计的电路设计,就属于恶心人的那号喽。
安全栅输出电压损耗过大28 / 作者:1111111 / 帖子ID:2736709,22543037

另外,
也可以考虑,抬高激励电压到28V DC供电。。。一般不宜超过30V,超过会增加烧芯片烧电路的风险。


 

点评

同意  发表于 2019-7-8 18:26

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 1111111 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-5 13:58:02 | 显示全部楼层
换安全栅试试

 

提示:当前内容由会员 边缘化 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-5 14:04:26 | 显示全部楼层
先确认这台压变是本安还是隔爆的还是非防爆的

 

提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-5 14:04:36 | 显示全部楼层
先确认这台压变是本安还是隔爆的还是非防爆的

 

提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

 楼主| 发表于 2019-7-5 15:46:17 | 显示全部楼层
275340019 发表于 2019-7-5 14:04
先确认这台压变是本安还是隔爆的还是非防爆的

本安防爆

 

提示:当前内容由会员 fcc925 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-6 09:28:03 | 显示全部楼层
换个安全栅试试

 

提示:当前内容由会员 军徽81 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-6 09:50:42 | 显示全部楼层
1、安全栅上有压降,降压5V左右呢。。。
      让哥说呢,
      安全栅它是个咬蛋的玩意,远远木有本安稳压电源,用着稳当用着拽。

2、用安全栅,对电流回路上的电阻,要做些计算。需满足如下公式,变送器才能在全量程范围内,正常输出。

      ❲供电电压-安全栅压降-0.02×(线电阻+电流采集电阻)❳ ≥ 变送器允许的最小激励电压


3、画龙点睛,点到为止。
      爬行动物理解不了,与我无关。
      爬行动物小爬虫,爱咋爬咋爬去。
      以下省略一万字 ..............................
      安全栅输出电压损耗过大24 / 作者:1111111 / 帖子ID:2736709,22542690


 

评分

参与人数 1财富 +1 海川币 +1 收起 理由
fcc925 + 1 + 1 同意你的观点

查看全部评分

提示:当前内容由会员 1111111 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-6 10:32:21 | 显示全部楼层
1 换安全栅试下  2 换变送器试下

 

提示:当前内容由会员 ssln123 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

 楼主| 发表于 2019-7-6 11:36:28 | 显示全部楼层
1111111 发表于 2019-7-6 09:50
1、安全栅上有压降,降压5V左右呢。。。
      让哥说呢,
      安全栅它是个咬蛋的玩意,远远木有本安 ...

压降都有,就是这款压降为什么达到了惊人的18V.....现在准备改进变送器来满足安全栅需求,因为这是一个批量问题,不仅仅是换一个安全栅那么简单!!谢谢啦,你说的很有道理

 

提示:当前内容由会员 fcc925 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

 楼主| 发表于 2019-7-9 10:31:27 | 显示全部楼层
1111111 发表于 2019-7-6 12:45
压降18V,并不是都来源于安全栅上的压降,大部分估计是落在回路里电阻上的。。。由于回路里电阻偏大,比如D ...

谢谢!受教。实际测试中对变送器不断加压,随着压力变大电压也不断下降并且衰减很厉害。完全达不到使用要求

 

提示:当前内容由会员 fcc925 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

 楼主| 发表于 2019-7-9 10:33:21 | 显示全部楼层
ssln123 发表于 2019-7-6 10:32
1 换安全栅试下  2 换变送器试下

换安全栅已无可能,因为这是一个批量产品,要换安全栅已经晚了.....

 

提示:当前内容由会员 fcc925 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

发表于 2019-7-9 11:10:26 | 显示全部楼层
fcc925 发表于 2019-7-9 10:33
换安全栅已无可能,因为这是一个批量产品,要换安全栅已经晚了.....

变送器能耗太大,安全栅带负载能力过低,都可能造成这样的结果,所以需要匹配。匹配不好,要么换安全栅,要么换变送器,只能选其一了。

 

提示:当前内容由会员 cqdfwy 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息  

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-7-20 00:21 , Processed in 0.272938 second(s), 83 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表