想问一下:
             1,一旦需要检修调节阀时,是“先切断后阀,打开旁路,再切断前阀检修”。还是其他顺序,考虑到什么?调节阀后的切断阀是什么意义。
             2,如果没有旁路,只有调节阀和前后切断阀,操作顺序又是什么样,考虑到什么原因?
求解释。万分感谢。

 

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 高胖子 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除, 网站声明

名气评分

累计签到:2692 天
连续签到:396 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-5-24 14:03:50 | 显示全部楼层
1.先开旁路,要不停下来连续生产   2.没有旁路不切断,谈不上操作顺序

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 hcer 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:16 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:29:01 | 显示全部楼层
hcer 发表于 2019-5-24 14:03
1.先开旁路,要不停下来连续生产   2.没有旁路不切断,谈不上操作顺序

关于第二个问题
“→切断阀——调节阀——切断阀→”
这种不设旁路的结构存在俩个切断阀的意义在哪

 

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 高胖子 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:2692 天
连续签到:396 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-5-24 16:58:39 | 显示全部楼层
高胖子 发表于 2019-5-24 16:29
关于第二个问题
“→切断阀——调节阀——切断阀→”
这种不设旁路的结构存在俩个切断阀的意义在哪

如果阀门需要检修更换,可以只切断这一部分,其它地方不动,影响最小。

 

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 hcer 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:174 天
连续签到:3 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-5-25 09:39:47 | 显示全部楼层
第一个问题,无所谓切断顺序,先后都行,检修调节阀的时候要先从排凝阀泄压。
第二个问题,操作顺序参考第一个问题。

 

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhangjx19831 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:51 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-5-25 15:54:10 | 显示全部楼层
如果没有旁路阀,调节阀的前后切断阀的意义就不是很大的

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 笑傲风雪 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:47 天
连续签到:2 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-5-26 23:31:14 | 显示全部楼层
连续生产有旁路的,一般都是先缓慢打开旁路,缓慢关闭调节阀,然后隔离调节阀检修。
没有旁路的一般都是间歇或者对主生产影响不大的,对于前后手阀隔离顺序影响不大

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 胖爹初来乍到 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:16 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:33:33 | 显示全部楼层
胖爹初来乍到 发表于 2019-5-26 23:31
连续生产有旁路的,一般都是先缓慢打开旁路,缓慢关闭调节阀,然后隔离调节阀检修。
没有旁路的一般都是间 ...

谢谢

 

提示:当前内容由会员 高胖子 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:16 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:33:40 | 显示全部楼层
zhangjx19831 发表于 2019-5-25 09:39
第一个问题,无所谓切断顺序,先后都行,检修调节阀的时候要先从排凝阀泄压。
第二个问题,操作顺序参考第 ...

谢谢

 

提示:当前内容由会员 高胖子 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:567 天
连续签到:3 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-5-31 17:11:00 | 显示全部楼层
设置旁路和切断阀不是为了检修不影响生产?顺序肯定是开旁路、切断前手阀同时进行,尽量减少对流量的影响,调整好了以后再管后手阀,然后再处理问题!

 

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhx023 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

累计签到:6 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-6-2 06:54:01 | 显示全部楼层

提示:当前内容由会员 wx_?89088 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:7 天
连续签到:1 天
倒煤搞气闹项目
暂未设置企业头衔
发表于 2019-6-11 13:08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 shuker666 于 2019-6-11 13:37 编辑

第二个问题:主要的工艺介质和含杂多的工艺介质都设置旁路;辅助的或者无关紧要且工艺介质比较干净,不易故障的未设置(设计规范应该有,我说的不全),但是在实际生产中不设置副线的非常少;如果未设置副线,则故障时候切断后检修,无先后顺序;第一个问题:切断阀作用是起到切断工艺介质,隔离调节阀;旁路阀作用:当调节阀故障时候,旁路阀临时起到工艺物料的手动调节,以保证连续生产;导淋作用:排液、泄压、置换功能;大致操作方法:①系统降低负荷;②中央控制室与现场协调完成调节阀的与旁路阀的切换,即调节阀切换为旁路控制;③调节阀类似于可变的限流孔板,操作中为了更好的稳定系统工况,避免波动,理论上应先关小后切断阀的同时逐步打开旁路阀,切换旁路完成,关闭前切断阀,打开导淋排液、泄压;④更换调节阀(节省时间)⑤反向操作将旁路阀切焕成调节阀(置换、均压;因为有副线可不考虑调节阀前后压差问题),直至旁路阀完全关闭⑥提负荷恢复正常生产;不妥之处请海友门多多指点,谢谢!

 

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 shuker666 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

海川学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息  

网站事务&宣传推广  18840911640 |  高端咨询  15942469305  化工技术帮  15942469305  

GMT+8, 2019-9-18 13:01 , Processed in 0.446749 second(s), 106 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表