[讨论] 联锁逻辑

[复制链接]
6544 |6
阅读字号:
myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
1 逻辑上可以,但应该能更优化一点。
2 看图中输出的DO点应该是每泵一个,如果你实际的回路中是用两个触点实现启停控制的,你需要用输出继电器来转换,常开常闭根据继电器上接法不同就可以实现了。
3 如果是一用一备,是要表示出来的,就像那个“连锁旁路“一样,得有个切换开关。
4 右边的联锁旁路是指哪一个?没看出来。

 

发表于 2018-6-11 09:37:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机  
mayong_168 发表于 2018-6-11 23:29
谢谢您的回复:
关于第二点: 实际回路中是用来两个触点实现启停控制的,停泵是常闭触点,启泵是常开触 ...

继电器上有常开常闭触点的,看下就知道了。继电器可以在PLC端,也可以在动力柜端,原理是一样的。
就和前面的一样加个切换的开关啊,切到哪路才通哪路。
那个A不太明白是什么意思

 

发表于 2018-6-13 08:43:02

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复